QTgH = 0 ???

Výpočet potřeby tepla podle ČSN 13790 a TNI 73 0330 k žádostem o podporu v programu SFŽP Zelená úsporám.
Odpovědět
mevule
Příspěvky: 1
Registrován: 05 kvě 2010, 08:33

QTgH = 0 ???

Příspěvek od mevule »

Dobrý den, prosím Vás, potřebuji se dozvědět, zda u výpočtu potřeby tepla na vytápění, resp. u výsledkové tabulky v protokolu pro SFŹP je v pořádku, když hodnoty v řádku QTgH jsou pro všechny měsíce nulové. Příjde mi to divné.
Děkuji. Motlíková
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: QTgH = 0 ???

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Jedná se tepelný tok konstrukcemi přilehlými k zemině. Tento tepelný tok je počítán jen pro konstrukce u kterých je v seznamu konstrukcí na hranici zóny nastaven příznak Pzk = zemina. Pokud žádná konstrukce posuzované zóny není ve styku se zeminou, musí být QTg,H = 0. Jedná se o případy RD, které jsou v celém půdorysu podsklepeny.
Více viz dokument Manuál k ZÚ verze 4, kde je v úvodu popsán postup výpočtu potřeby tepla podle ČSN ISO 13790.
Odpovědět