Samotížné vytápění

Dimenzování otopných soustav
Odpovědět
Lukáš
Příspěvky: 31
Registrován: 13 říj 2010, 12:51

Samotížné vytápění

Příspěvek od Lukáš »

Dobrý den,
narazil jsem na zákazníka, který předělává půdní prostor na podkroví. Doposud objekt vytápěl samotížkou a nově vzniklé prostory chce napojit na stávající rozvod a zachovat samotížné vytápění. Umí program DIMOSW navrhnout samotížný systém? S návrhem samotížky jsem se ještě nesetkal a při hledání na internetu jsem moc nepochodil, sem tam nějaká diskuse, ale nic ohledně návrhu. Děkuji Lukáš
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Samotížné vytápění

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Větev pracuje v samotížném režimu v případě, když vypočítaná hodnota minimální tlakové ztráty větve dpmin1 má zápornou hodnotu. Tento výsledek lze cíleně dosáhnout tak, že zvolíte nízkou výpočtovou rychlost w pro návrh průměrů potrubí (např. w = 0,1 m/s). Nezbytným předpokladem je, že jsou u spotřebičů větve zadány ventily a šroubení s malým odporem.
Lukáš
Příspěvky: 31
Registrován: 13 říj 2010, 12:51

Re: Samotížné vytápění

Příspěvek od Lukáš »

Děkuji
Odpovědět