Příspěvek od Lukáš »

Dobrý den, zajímalo by mě, jak se v programu GDS zadávavá u paty 53 k THR čerpadlo? Mám případ se dvěma plynovými kotli a nevím jak zadat jejich čerpadla. Mám téměř shodné zapojení, jako je příklad programu č.25. Na větev V1 mám napojenou dveřní clonu s patou 21, větev V2 obsahuje sahary s patou 21, následuje větev V3 s patou 34 a přichází na řadu větev V4 s THR a se zadáním zdroje. Předchozí paty měli možnost zadat čerpadlo, ale u paty 53 tato možnost není. Poraďte prosím, co dělám špatně.

Děkuji Lukáš
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Kaskáda dvou plynových kotlů

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Primární čerpadlo okruhu THR nelze na kartě Paty větví zadávat.
Tento výpočet lze provést je na kartě Hydraulický okruh, kde lze modelovat různé provozní stavy libovolných okruhů.