Odpory v potrubí

Dimenzování otopných soustav
Odpovědět
Matějka
Příspěvky: 52
Registrován: 02 kvě 2006, 12:57
Bydliště: Kralupy nad Vltavou

Odpory v potrubí

Příspěvek od Matějka »

V programu by bylo dobré jasně rozčlenit odpory dzeta zadávané projektantem číselně, dále zadávané projektantem z katalogu odporů a konečně hodnoty automaticky generované programem (bez možnosti zásahu projektantem).
Rovněž je potřeba nesčítat hodnoty odporů, které se počítají na odlišné rychlosti, protože to znesnadňuje kontrolu vypočtených hodnot.
Úloha tedy směřije na 6 součinitelů Zpp, Zpf, Zkp, Zkf a konečně Zxp a Zxf, počítané programem. Index značí rychlost, ke které se odpor vztahuje (w2 nebo w2f) - tedy v potrubí nebo ve fitince.
Hodnoty automaticky generované je potřeba aktualizovat při každém výpočtu.
Je-li k dispozici dokonalejší výpočet odporů na T-kusech, není účelné nabízet T-kusy z katalogu odporů, protože tyto hodnoty jsou často nereálně nízké, a tedy nikoli na straně bezpečnosti.
Odpovědět