Stránka 1 z 1

Kv ventilů Heimeier pro samotíž

Napsal: 04 srp 2020, 18:51
od paja01
Dobrý den, navrhuji samotížnou soustavu v programu DIMOS. Když dám k radiátoru ventil Heimeier pro samotíž DN20 s Kvs=3,60 tak do výpočtu se za Kv dosadí 1,67. Obdobně to funguje u ventilů pro samotíž Comap. Proč se počítá s nižším Kv, než je Kvs? Je to proto, že když se na termostatický ventil nasadí termostatická hlavice, tak se částečně zatlačí trn a Kv ventilu klesne na 1,67? Lze docílit, aby se ve výpočtu uvažovalo s Kvs=3,60? Předem děkuji za odpověď.

Re: Kv ventilů Heimeier pro samotíž

Napsal: 05 srp 2020, 13:39
od Zdenek Rysavy
Je to tak jak píšete. Ventil má kód 138. Podle podkladů výrobce máme v katalogu zadán rozsah kv v intervalu 1K - 3K. Ventil se snaží odregulovat přebytek tlaku a dopočítá, hodnotu kv, kdy bude okruh vyvážen.
U ventilu s kódem 138 nemáme žádný nástroj, kterým by bylo možné zafixovat hodnotu kv. To bylo potřeba zadat tento ventil do katalogu jako ventil s kódem 110 a zadat jen jednou hodnotou kv = kvs.