Stránka 1 z 1

PENB pro průmyslové objekty

Napsal: 31 črc 2013, 21:54
od Jiří Drbohlav
Dobrý den,

zpracováváme PENB hlavně pro průmyslové objekty.

Jedná se o technologické objekty v rozvodně (technologické přístroje s teplenými zisky, klimatizace, elektrické přímotopy).

1) Poprosil bych o radu, do kterého Druhu bodovy mám tyto objekty dle Protechu zařadit.
2) Jelikož máme v objektu větší tepelné zisky než 25W/m3 tak můžeme dle normy ČSN 73 0450-2 v odstavci 5.3.7 zmínka o možnosti snížení požadavku na U celého objektu o 25%. V Protechu jsem nenašel možnosti nikde tohle zaškrtnout.

Děkuji


Drbohlav

Re: PENB pro průmyslové objekty

Napsal: 03 srp 2013, 13:49
od Zdenek Rysavy
Technologické objekty - musíte si po konzultaci s provozovatelem založit vlastní profil, který bude vystihovat provozní podmínky.
Zvýšení Uem,N o 25 % v souvislosti s trvalými zisky lze použít jen při stanovení Uem obálky budovy podle ČSN. Vyhláška č. 78 / 2013 Sb. nic takového nepřipouští.