Stránka 1 z 1

Rozdělení kolektorová pole

Napsal: 25 črc 2013, 15:59
od Leoš
Potřebuji rozdělit dodávku slun.energie kolektoru na vytápění a na ohřev TV.Jak se nastavuji na kartě kolektor?

Re: Rozdělení lolektorová pole

Napsal: 25 črc 2013, 18:49
od Zdenek Rysavy
K rozdělení energie vyrobené jedním polem mezi TV a vytápění slouží sloupec fSC,W
Hodnota 1,0 vyjadřuje, že 100 % vyrobené energie bude dodáno do systému teplé vody, který vybereme.
Pokud zadáme např. 0,75, pak do TV je dodáno jen 75 % vyrobené energie.
Zbývající energie bude dodána do vytápění. Podmínkou je, že musí být vybrán systém, do kterého mají kolektory dodávat.
Jak na kartě TV tak na kartě Zdroje tepla máte na řádku 10, zobrazeny hodnoty dodávaných energií.

Re: Rozdělení kolektorová pole

Napsal: 26 črc 2013, 08:47
od Leoš
Tak například, mám tepelné čerpadlo na vytápění a na přípravu teple vody do zásobníku a ze zásobníku přes výměníky se dodává na vytapění a na TÚV. Zadám ka kartě Tepelný zdroj jen 1.tepelné čerpadlo a 2.solární kolektor( na kartě tepelného zdroje kolektor neni tak napišu tam ostatní) -zdroj dodává do jedné zóny. Na kartě Kolektor rozdělím po měsících v procentech podíl na otop a na TÚV.Na Kartě Příprava vody zadám 1.Tepelné čerpadlo 2.Kolektor.
Druhá varianta.
Zadám na kartě Zdroj tepla jen "Tepelné čerpadlo" a na kartě TV taky jen "Tepelné čerpadlo" na karte Kolektory uvedu kam se dodává energie a to je "Tepelné čerpadlo" a samozrejmě rozdělím po měsicích procentuelně podíly na vytápění a na TV.
Jaká je varianta správná.
Děkuji za odpověď:-)

Re: Rozdělení lolektorová pole

Napsal: 26 črc 2013, 20:47
od Zdenek Rysavy
Správná je varianta druhá.
Kolektory nejsou nikdy zadávány jako zdroj.
Energie vyrobemá kolektory vždy snižuje spotřebovanou energie na vytápění nebo přípúravu TV. Ve výpočtu je tato skutečnost zvýrazněna na řádku 10. Pokud máme několik systémů TV a kolektory dodávají energii do více systémů, musíme si připravit několik polí kolektorů, aby každe pole mohlo dodávat k některému ze systémů přípravy TV neb Vytápění. Můžeme samozřejmě zadat jedno pole a veškerou energii započítat vůči jednomu sytému.

Re: Rozdělení kolektorová pole

Napsal: 27 črc 2013, 13:05
od Leoš
Děkuji

Re: Rozdělení kolektorová pole

Napsal: 29 črc 2013, 09:41
od Leoš
Dobrý den.Na kartě Kolektor jsou dva součinitele
1.Korekční činitel Fs,cs
2.Korekce využití energie Fg,cs
S jakými hodnotami se musím počítat, k čemu slouží, a podle jaké normý
Děkuji

Re: Rozdělení kolektorová pole

Napsal: 10 srp 2013, 14:10
od Leoš
Zdenek Rysavy píše:K rozdělení energie vyrobené jedním polem mezi TV a vytápění slouží sloupec fSC,W
Hodnota 1,0 vyjadřuje, že 100 % vyrobené energie bude dodáno do systému teplé vody, který vybereme.
Pokud zadáme např. 0,75, pak do TV je dodáno jen 75 % vyrobené energie.
Zbývající energie bude dodána do vytápění. Podmínkou je, že musí být vybrán systém, do kterého mají kolektory dodávat.
Jak na kartě TV tak na kartě Zdroje tepla máte na řádku 10, zobrazeny hodnoty dodávaných energií.