Osvětlení

Posouzení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 148/2007 Sb.
Odpovědět
energie.doma
Příspěvky: 1
Registrován: 21 pro 2012, 11:10

Osvětlení

Příspěvek od energie.doma »

Dobrý den, zajímalo by mě, jak se zadává hodnota osvětlení v programu protech? Podle čeho se určuje soudobý příkon osvětlení?
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Osvětlení

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Nejlepší postup je, nechat v poli pro zadání soudobého příkonu hodnotu 0 W. V takovém případě vstupují do výpočtu hodnoty podle standardizovaného profilu užívání a ty jsou poměrně příznivé.