PENB na vyrobní halu s administativou

Posouzení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 148/2007 Sb.
Odpovědět
Djanko
Příspěvky: 1
Registrován: 30 zář 2012, 19:33

PENB na vyrobní halu s administativou

Příspěvek od Djanko »

Zdravím, prosím o radu k vypracovaní průkazu ENB. Jedná se o objekt, kde je cca 10% budovy administativa firmy se zázemím a zbylých 90% je výrobní hala. Zda to mám posuzovat jako celou budovu (posuzovaná zóna jedna) nebo jen administativu s vedlejší zónou výroby (neposuzovanou)? Vytápěné jsou obě části stejným druhem vytápění a stejným zdrojem.
Děkuji za odpověď.
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: PENB na vyrobní halu s administativou

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Na výrobní halu lze zpracovat jen dokument Energetický štítek obálky budovy. Pro zpracování Průkazu ENB nejsou ve vyhlášce 148/2007 Sb. potřebné podklady.
Odpovědět