Stránka 1 z 1

NBaplnění seznamu konstrukcí v ENB2011

Napsal: 10 led 2012, 11:41
od Kateřina Hábová
Dobrý den,
mam dotaz. Zpracovávám energetické hodnocení bytového domu, jedná se o panelový dům. Zpracovala jsem Štítek obálky budovy v modulu obálka 2011, nyní jsem se vrhla na část průkaz ENB 2011 a chtěla jsem naplnit seznam konstrukcí pomocí tlačítka Naplnit seznam v okně zóny, který bude stejný jako v případě obálky. Ale toto tlačítko mam šedivé tzn. neaktivní. Potřebovala bych poradit jak naplnit seznam konstrukcí v modulu ENB.
Děkuji

Re: NBaplnění seznamu konstrukcí v ENB2011

Napsal: 10 led 2012, 17:35
od Zdenek Rysavy
Pokud chápu správně co píšete, pak jste očekávala, že povel Naplnit seznam v modulu ENB 2011 bude kopírovat konstrukce z modulu Obálka 2011. Povel Naplnit seznam bere konstrukce jen z místností. Asi v úloze žádné místnosti nemáte a tlačítko je nedostupné. Pokud zadáte v modulu ENB zónu a vyplníte seznam konstrukcí této zóny, pak máte v místní nabídce zóny povel Kopírovat do Obálky. Povel je aktivní jen tehdy, pokud v modulu Obálka neexistuje již zóna se stejným číslem, jaké má zóna v ENB, kterou se chystáte kopírovat do Obálky. Tento proces probíhá i opačně. Lze zadat zóny do ENB a následně je z ENB kopírovat do Obálky.

Re: NBaplnění seznamu konstrukcí v ENB2011

Napsal: 16 led 2012, 12:26
od Kateřina Hábová
Děkuji za informaci.Přesně to jsem potřebovala vědět.

Re: NBaplnění seznamu konstrukcí v ENB2011

Napsal: 19 led 2012, 10:14
od s.brichtova
Dobrý den,
řeším podobný problém - v programu TV každou místnost přiřazuju do určité zóny, a při zadávání teploty za konstrukcí v místnosti zadávám M+číslo místnosti. Očekávala jsem, že po zadání povelu "naplnit seznam" v ENB si program automaticky načte prostředí za konstrukcí (stěny a stropy mezi sousedními zónami), ale po naplnění seznamu mám u všech konstrukcí v kolonce PZK vnější prostředí....
Dělám něco špatně, nebo musím zadávat ručně? V případě ručního zadání budu muset stejnou konstrukci duplikovat (s přejmenováním) abych rozlišila plochy sousedící s různými zónami (řeším polyfunkční objekt s pěti zónami).
Brichtová

Re: NBaplnění seznamu konstrukcí v ENB2011

Napsal: 20 led 2012, 16:32
od Zdenek Rysavy
Povel naplnit seznam neřeší, jaké prostředí je za konstrukcí. Jelikož se jedná o konstrukce na hranici zóny, pak se předpokládá, že v převažujících případech tam bude prostředí vnější, případně zemina.
Pokud potřebujete rozlišovat různá prostředí, je nejvhodnější si zadat konstrukce s různým označením.

Re: NBaplnění seznamu konstrukcí v ENB2011

Napsal: 04 zář 2012, 15:45
od michal_vondrak
Dobrý den, mám problém s modulem ENB a to konkrétně s redukčním činitelem b. Pokusím se popsat problém. Obálku v modulu ENB jsem naplnil pomocí tlačítka "naplnit seznam", (nutno podotknout že předcházel výpočet tepelných ztrát po jednotlivých místnostech) což proběhlo bez potíží. Problém vyvstal když jsem chtěl u výplní otvorů nastavit b = 1,15 dle vyhl. 148/2007 Sb. nebo jiné dle potřeby, vždy se mi to vrátí po znovuotevření modulu na hodnotu 1,00. Opravdu jsem z toho zoufalý a nevím jak z toho ven. Napadlo mě, že problém by mohl být v tom, protože tepelné ztráty jsem počítal už před dvěma lety na starší verzi a průkaz řeším až teď. Ten objekt je velmi obsáhlý, tak bych nerad začínal od začátku.

Předem děkuji za odpověď a přeji pěkný den

Michal Vondrák

Re: NBaplnění seznamu konstrukcí v ENB2011

Napsal: 04 zář 2012, 21:35
od Zdenek Rysavy
Modul ENB při otevírání úlohy nastavuje u výplní b=1,00. Tuto úpravu jsem nechal udělat v souvislosti se změnou ČSN 73 0540-2:2011. Není mi známo, že by ve vyhlášce 148/2007 Sb. bylo někde uvedeno, že má být hodnota b=1,15. Velmi často se tam uvádí, že se mají provádět výpočty během platných ČSN. A ta se změnila. A vyhláška 148/2007 Sb. taky za pár měsíců končí.
Pokud z nějakého důvodu trváte na tom, že chcete odevzdat výpočet s b=1,15, pak si "b" v zóně nastavte a proveďte uložení do PDF.