Průměrný tepelný tok od osvětlení

Posouzení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 148/2007 Sb.
Odpovědět
Zmeskal

Průměrný tepelný tok od osvětlení

Příspěvek od Zmeskal »

Dobrý den, prosím Vás podle kterého vzorce se počítají hodnoty fíLI na zobrazení 46.Výpočet QLith v PTV 13790 v.1.0.0 (TV 2.0.6).
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Průměrný tepelný tok od osvětlení

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

výpočet fiLI určuje, že je 90 % dodané energie na osvětlení proměněno v teplo, které se započítává do zisku. Výpočet vychází z metodiky k NKN.
fíLI = 0,9*(1+dLIn) * WLI/8,76
kde WLI je větší z
WLI = Wlight * Agross
WLI = 6*Agross + tu*Pn*10-3
kde Pn je příkon osvětlení zóny