Nutnost pENB pro z části výrobní objekt

Posouzení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 148/2007 Sb.
Odpovědět
Vostal
Příspěvky: 9
Registrován: 21 bře 2009, 21:14
Kontaktovat uživatele:

Nutnost pENB pro z části výrobní objekt

Příspěvek od Vostal »

Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat zda pro polyfunkční objekt obsahující administrativu, ubytovnu, zámečnickou výrobu je nutno zpracovávat průkaz ENB ... jedná se z části o výrobní objekt - provozovnu pro který (dle paragrafu 6a odstavce 8 zákona 406 o hosp. s energii ) se průkaz zpracovávat nemusí.
Pokud ano tak jestli je relevantní průkaz zpracovat jen pro administrativu a ubytovnu a výrobu "neřešit" ... alt. nutno pro výrobu vytvořit uživatelský profil standardizovaného užívání.

Předem děkuji moc za jakoukoliv odpověď alt. info na jakýkoliv zdroj informací s výkladem zákona 406 ve vztahu k rozsahu platnosti průkazů ENB.
Ing. Petr Vostal
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Nutnost pENB pro z části výrobní objekt

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Prostory související s výrobou se do posuzování ENB nezahrnují.
Odpovědět