Prosím o vysvětlení, proč není možno použít měrné spotřeby energie na vytápění z PENB z Vašeho programu, když v obecných podmínkách vydaných SFŽP je uvedeno použití ČSN EN ISO 13790, nebo případně převzat hodnoty z výpočtů PENB. Pokud uvádíte, že program PROTECH vychází z NKN, pak nelze použít i hodnoty z NKN? Děkuji MB
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Zelená úsporám

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Celá problematika je popsána v článku Popis postupu výpočtu potřeby tepla podle ČSN EN ISO 13790, který je umístěný na našich stránkách a je též součástí nových textů na CD 399. Na tomto CD je i nová verze modulu ENB, která již podporuje výpočet pro Žádost na dotace v rámci programu Zelená úsporám.