Chybné zadání kce?

Tepelná zátěž klimatizovaných prostorů podle ČSN 73 0548
Odpovědět
Ivana
Příspěvky: 1
Registrován: 12 pro 2017, 08:58

Chybné zadání kce?

Příspěvek od Ivana »

Dobrý den,

mohla bych poprosit o radu:
1. Proč je "vnější kosntrukce" u zastřešení označená červeně, v čem může být chyba?
2. Proč jsou okna a dveře označeny žlutě?
3. Jakou světovou stranu zadat ke světlíkům? Nebo nechat být bez a ignorovat hlášení o nezadané orientaci oken?

Děkuji
Přílohy
Tepelna_zatez.png
Tepelna_zatez.png (58.55 KiB) Zobrazeno 5221 x
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Chybné zadání kce?

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Vnější konstrukce vstupují do výpočtu tepelných zisků. K výpočtu je potřeba zadat azimut. Pokud azimut u vnější konstrukce není zadán, je konstrukce podbarvena červeně.
Žlutá barva zvýrazňuje výplně otvorů. Jinou informaci nenese.
Světlíky bývají převážně na horizontálních střechách. Světlík by měl mít zadán azimut = Horizont a obdobně střecha, ve které je umístěn.
ČSN 73 0548 - výpočet klimatizovaných prostorů uvádí hodnoty intenzit celkové sluneční radiace jen pro svislé a vodorovné konstrukce.