orientace objektu

Tepelná zátěž klimatizovaných prostorů podle ČSN 73 0548
Odpovědět
K. Šimůnek

orientace objektu

Příspěvek od K. Šimůnek »

Dobrý den, program neumožňuje libovolnou orientaci ke světovým stranám. Potřeboval bych zadávat libovolné azimuty. Počítáte s rozšířením programu v tomto směru?
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Toto omezení vyplývá z ČSN 73 0548, kde jsou některé veličiny vstupující do výpočtů uvedeny jen pro standardní světové strany.
S úpravou počítáme v průběhu II.Q.2009 (pokud v té době nebude již nová vyhláška 148/2007 a nebudeme přednostně provádět úpravy v ENB).
Jiří Beran
Příspěvky: 1
Registrován: 08 led 2014, 15:14

Re: orientace objektu

Příspěvek od Jiří Beran »

Dobrý den,

Chtěl jse se zeptat, zda je již možnost určit azimut ve stupních. Jedná se mi o to, že když jsem si teď zkoušel zkušební místnost, tak mi vycházela jiná zátěž při zadání azimutu 180° a nebo při zadání J (předpokládám, že J je stále Jih - azimut 180°).

Děkuji za odpověď.
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: orientace objektu

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Azimut musíte zadávat jen výběrem symbolů (standardní zkratky světových stran) nabízených v seznamu.
Odpovědět