Infiltrace oken

Napsal: 06 bře 2018, 14:00
od PK Interklima
DD, při výpočtu tepelného výkonu nemám započtenu tepelnou ztrátu infiltrací, přestože 4. znak v kódu místnosti mám 1 a u výplní mám zadán součinitel průvzdušnosti i délku spáry. Ve výsledku je pouze požadovaná výměna vzduchu 0,5 1/hod. jedná se mi o malou místnost s velmi netěsnými vraty, takže předpokládám ztrátu infiltrací mnohem větší. než je požadovaná výměna vzduchu.
Děkuji za odpověď
Rubešová

Re: Infiltrace oken

Napsal: 19 bře 2018, 15:03
od Zdenek Rysavy
K výpočtu tepelných ztrát vlivem větrání je v ČSN EN 12831 používaná veličina n50 a požadovaná výměna vzduchu n.
Součinitel infiltrace a délka spáry se pro výpočet tepelných ztrát větráním používali v již neplatné ČSN 06 0210.