Příspěvek od PK Interklima »

DD, při výpočtu tepelného výkonu nemám započtenu tepelnou ztrátu infiltrací, přestože 4. znak v kódu místnosti mám 1 a u výplní mám zadán součinitel průvzdušnosti i délku spáry. Ve výsledku je pouze požadovaná výměna vzduchu 0,5 1/hod. jedná se mi o malou místnost s velmi netěsnými vraty, takže předpokládám ztrátu infiltrací mnohem větší. než je požadovaná výměna vzduchu.
Děkuji za odpověď
Rubešová
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Infiltrace oken

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

K výpočtu tepelných ztrát vlivem větrání je v ČSN EN 12831 používaná veličina n50 a požadovaná výměna vzduchu n.
Součinitel infiltrace a délka spáry se pro výpočet tepelných ztrát větráním používali v již neplatné ČSN 06 0210.