Příspěvek od matejka »

U podlah na zemině je mezi U a U ekv zpravidla velký rozdíl, obzvlášť u rozlehlých budov - rozdíly jsou i ve stovkách procent. Pro celou budovu je jistě korektní počítat s vypočítaným U ekv, ale pro jednotlivé místnosti již ne, protože skutečné Uekv pro danou místnost je funkcí polohy, kde se místnost nachází. Bylo by proto vhodné Uekv dopočítat pro každou místnost pomocí zadání charakteristické délky obvodu místnosti, která je ve styku s venkovním prostředím. Plocha místnosti je známa a skladba také, bylo by potom možné pro danou místnost dopočítat jakési U ekvx, které by figurovalo jen pro danou místnost x. Chápu, že je to komplikace, ale u velkých budov je to podle mého názoru jediná cesta, která vede k rozumnému výsledku.