Energie na chlazení

Výpočet tepelných ztrát podle ČSN EN 12831
Odpovědět
michal_uhlir
Příspěvky: 2
Registrován: 06 čer 2016, 12:26

Energie na chlazení

Příspěvek od michal_uhlir »

Dobrý den,

do průkazu v programu TV jsem zadal polyfunkční budovu. Některé její zóny jsou chlazené, zdrojem chladu je kompresorový chladicí stroj. Program ale počítá potřeby a spotřeby energie na chlazení pouze pro referenční budovu. V hodnocené budově jsou samé nuly (pokud v parametrech zóny do vnitřních zisků zadám nenulový "Jiný tepelný zisk", pak program uvažuje pouze tento "Jiný tepelný zisk").

Prosím o radu, co s tím?

Děkuji za odpověď.
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Energie na chlazení

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Podstata problému spočívá v tom, že ztráty obálkou budovy jsou větší než zisky. Není co chladit. Je to dáno měsíční metodou výpočtu.
Po zvýšení zisků začnou být v některých měsících zisky větší než ztráty a energie na chlazení je větší než nula.
michal_uhlir
Příspěvky: 2
Registrován: 06 čer 2016, 12:26

Re: Energie na chlazení

Příspěvek od michal_uhlir »

Jedná se o budovu, kterou tvoří z administrativní prostory a obchody. Není možné, aby byla ve všech měsících nulová potřeba chlazení.
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Energie na chlazení

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Máte asi malé zisky. S tímto problémem jsem se již setkal často.
Také může být nejaka chyba v zadání.
Na úlohu se budu moci podivat až 23.6.2016
Odpovědět