Tepelná ztráta konstrukcí přilehlou k zemině

Výpočet tepelných ztrát podle ČSN EN 12831
Odpovědět
paja01
Příspěvky: 23
Registrován: 23 bře 2014, 23:32

Tepelná ztráta konstrukcí přilehlou k zemině

Příspěvek od paja01 »

Dobrý den, program TV při výpočtu tepelných ztrát podlahou na terénu počítá se součinitelem prostupu tepla bez vlivu zeminy, i když mám vyplněnou hodnotu Uekv. Podle ČSN EN 12831 se má počítat se součinitelem vč. vlivu zeminy podle ČSN 13370. Jde někde zaškrtnout, aby se do výpočtu bral Uekv, nebo musím ručně snížit hodnotu U např. součinitelem kU?
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Tepelná ztráta konstrukcí přilehlou k zemině

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Pokud má podlaha nastaven atribut, že je přilehlá k zemině a má zadanou hodnotu Uekv (to v tomto případě program hlídá), pak použije do výpočtu tepelných ztrát hodnotu Uekv.
Pošlete mi úlohu, kde se program nechová podle uvedených podmínek.
paja01
Příspěvky: 23
Registrován: 23 bře 2014, 23:32

Re: Tepelná ztráta konstrukcí přilehlou k zemině

Příspěvek od paja01 »

Děkuji, máte pravdu, nebylo zaškrtnuté zatržítko "přilehlá k zemině". Sice jsem u parametru "z" klikl na tlačítko "...", vyplnil potřebné údaje a stiskl "použít" u U0, ale už jsem si nezkontroloval, zda je zaškrtnuté zatržítko "přilehlá k zemině". Mylně jsem se domníval, že klikem na "..." a vyplněním údajů pro výpočet prostupu tepla zeminou se zatržítko zatrhne automaticky.
Odpovědět