Lineární vazby u stávajících budov
Lineární vazby u stávajících budov
Dobrý den, podle čeho nebo jak lze stanovit lineární vazby u stávajících objektů, které nelze zateplit (z důvodu členité fasády). Pro výpočet tepelného výkonu je nutné je zadat, protože tvoří dost velkou část výkonu. V ČSN EN ISO 14683 jsem podobné případy nenašla. Jedná se o objekt z plných cihel a dřevěnými trámovými stropy. Jak je možné v tomto případě postupovat?
-
- PROTECH
- Příspěvky: 697
- Registrován: 08 pro 2005, 18:41
- Bydliště: Novy Bor
- Kontaktovat uživatele:
Re: Lineární vazby u stávajících budov
Můžete použít hodnoty lineárních vazeb, které jsou uvedeny v katalogu, který k programu TV dodáváme. Jedná se o hodnoty, které jsme nechali vypočítat pomocí programu pana doc. Svobody.
Re: Lineární vazby u stávajících budov
Ještě bych se zeptala, podle čeho uvažovat lineární činitel prostupu tepla pro styk obvodové konstrukce s vnitřní stěnou (dle ČSN EN ISO 14683 je tato lineární vazba označena IW - vnitřní stěny)? Konstrukce jsou cihelné bez tepelné izolace - stávající objekt. S jakou hodnotou uvažovat pro tento případ?