Lineární vazby u stávajících budov

Výpočet tepelných ztrát podle ČSN EN 12831
Odpovědět
Sladká
Příspěvky: 2
Registrován: 02 dub 2010, 15:24

Lineární vazby u stávajících budov

Příspěvek od Sladká »

Dobrý den, podle čeho nebo jak lze stanovit lineární vazby u stávajících objektů, které nelze zateplit (z důvodu členité fasády). Pro výpočet tepelného výkonu je nutné je zadat, protože tvoří dost velkou část výkonu. V ČSN EN ISO 14683 jsem podobné případy nenašla. Jedná se o objekt z plných cihel a dřevěnými trámovými stropy. Jak je možné v tomto případě postupovat?
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Lineární vazby u stávajících budov

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Můžete použít hodnoty lineárních vazeb, které jsou uvedeny v katalogu, který k programu TV dodáváme. Jedná se o hodnoty, které jsme nechali vypočítat pomocí programu pana doc. Svobody.
Sladká
Příspěvky: 2
Registrován: 02 dub 2010, 15:24

Re: Lineární vazby u stávajících budov

Příspěvek od Sladká »

Ještě bych se zeptala, podle čeho uvažovat lineární činitel prostupu tepla pro styk obvodové konstrukce s vnitřní stěnou (dle ČSN EN ISO 14683 je tato lineární vazba označena IW - vnitřní stěny)? Konstrukce jsou cihelné bez tepelné izolace - stávající objekt. S jakou hodnotou uvažovat pro tento případ?
Odpovědět