Součinitel průvzdušnosti otvorů

Výpočet tepelných ztrát podle ČSN EN 12831
Odpovědět
OPo
Příspěvky: 4
Registrován: 15 led 2010, 14:59

Součinitel průvzdušnosti otvorů

Příspěvek od OPo »

Dobrý den
máte někdo zkušenost jak zadat součinitel průvzdušnosti iLV u starých a nových otvorů tak, aby to prošlo při kontrole na SFŽP

díky
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Součinitel průvzdušnosti otvorů

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Součinitel iLV nevstupuje do žádných výpočtů podle EN. Zadané hodnoty nemají žádný vliv na výpočty podle ČSN EN ISO 13790 a tedy ani na odvozené výpočty podle TNI 73 0329, který je základem pro žádosti pro ZÚ.
U starších oken zadejte hodnotu 1,4. U nový oken se hodnota iLV pohybuje někde kolem 0,1 ale i méně. Tu by Vám mohl sdělit výrobce oken. Program TV i PENB umožňuje zadat i hodnotu 0,01.
Netuším, proč se tento údaj vyskytuje na krycích listech k žádostem o dotaci k ZÚ.