TV - stěna přilehlá k zemině

Výpočet tepelných ztrát podle ČSN EN 12831
Odpovědět
KintrT
Příspěvky: 8
Registrován: 05 srp 2014, 15:10

TV - stěna přilehlá k zemině

Příspěvek od KintrT » 15 kvě 2018, 09:42

Dobrý den
ve verzi TV 4.8.4 při zadání stěny přilehlé k zemině nelze otevřít tabulku pro zadání dat pro výpočet přenosu tepla zeminou. V konstrukci podlaha na zemině toto lze.
Prosím o kontrolu, děkuji.
edit: CD613

Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 664
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: TV - stěna přilehlá k zemině

Příspěvek od Zdenek Rysavy » 15 kvě 2018, 10:46

Teď je to správně obslouženo. Stěna přilehlá k zemině se do okna Přenos tepla zeminou musí zadávat v okně Přenos tepla zeminou otevřeným nad příslušnou PDL, se kterou tato stěna tvoří pár. Nad vlastní konstrukcí SO nemá smysl otevírat okno Přenos tepla zeminou.

KintrT
Příspěvky: 8
Registrován: 05 srp 2014, 15:10

Re: TV - stěna přilehlá k zemině

Příspěvek od KintrT » 15 kvě 2018, 14:42

Aha děkuji za odpověď.

Odpovědět