Skutečná teplota místností - námět

Výpočet tepelných ztrát podle ČSN EN 12831
Odpovědět
matejka
Příspěvky: 5
Registrován: 14 pro 2016, 15:54

Skutečná teplota místností - námět

Příspěvek od matejka » 24 úno 2018, 17:07

Se snižováním koeficientů prostupu tepla u ochlazovaných konstrukcí se dostáváme postupně do situace, kdy toky tepla mezi vnitřními konstrukcemi místností i s poměrně malými rozdíly teplot jsou vyšší, než prostupy tepla ven. To vede k nové situaci, kdy může dojít k tomu, že zadané teploty místností nejsou reálné, protože odporují bilancím mezi těmito místnostmi. Například je v objektu RD garáž, kde zadáme teplotu 10st.C a spočítáme zde ztráty jako v normální temperované místnosti. Přitom pokud bychom stejnou garáž spočítali jako místnost nevytápěnou se zadáním všech vnitřních konstrukcí, vyšla by nám zde teplota například 15 st.C. To je skutečnost, na kterou by bylo dobré v programu upozornit, protože jsme se odchýlili od reálného stavu a sousední místnosti zatížili zbytečně velkými ztrátami, nehledě na požadované vlastnosti konstrukcí, které jsou v takovém případě nadsazené. Program by na takový stav měl upozornit a doporučit úpravu výpočtové teploty směrem k reálnému stavu.

Uživatelský avatar
Libor Urbánek
Příspěvky: 2
Registrován: 01 bře 2006, 18:38
Bydliště: Havířov
Kontaktovat uživatele:

Re: Skutečná teplota místností - námět

Příspěvek od Libor Urbánek » 05 bře 2018, 12:25

Do obou sousedních místností lze zadat společnou stěnu a do kolonky teplota za konstrukcí lze zadat sousední místnost (formát např. "M102") nebo přímo teplotu sousední místnosti. Tak se do jedné promítnou ztráty a do druhé zisky. Na celou budovu to nebude mít vliv.