větrání v TZ

Výpočet tepelných ztrát podle ČSN 06 0210
Odpovědět
martinek
Příspěvky: 1
Registrován: 06 čer 2006, 13:51

větrání v TZ

Příspěvek od martinek »

na kartě Místnost při zadání Nuceného větrání na ANO, poté vyplnění hodnot v okně Větrání se výpočet nezmění! současně je Výměna vzduchu zadána 0, pač tu právě specifikuje Nucené větrání. (při Výměně vzduchu je ztráta větráním počítána z venkovní teploty, kdež to u nuceného větrání přes jednotku se venkovní vzduch dohřeje a teplota na kterou se pak větrání počítá je jiná).
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Zadání nuceného větrání nemůže ovlivňovat hodnotu Qcm. Tato hodnota zahrnuje jen ztráty prostupem a větší z hodnot ztráty infiltrací nebo ztráty z hygienické výměny vzduchu.
Ztráta nuceným větráním je zobrazena ve sloupci Qv a je započítána do hodnoty Qcmv, pro kterou platí Qcmv = Qcm + Qv.