ČSN 06 0210

Výpočet tepelných ztrát podle ČSN 06 0210
Odpovědět
koutnak
Příspěvky: 69
Registrován: 21 pro 2005, 10:52
Bydliště: Ostrava

ČSN 06 0210

Příspěvek od koutnak »

ČSN 06 0210 pozbyla dnem 1.9.2008 platnost. Jak to je tedy teď s výpočtem tepelných ztrát? Podle jaké normy se počítají? Už jen dle ČSN EN 12831 programem TV?
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Jediná náhrada za ČSN 06 0210 (program TZ) je ČSN EN 12831 (program TV).
St.Wilczek
Příspěvky: 19
Registrován: 27 kvě 2009, 09:09

Re: ČSN 06 0210

Příspěvek od St.Wilczek »

Jsou pak výpočty tepelných ztrát dle této zrušené normy použitelné pro PENB a SFŽP?
(Nemám na mysli nutnou úpravu na venkovní rozměry ale výpočet jako celek.)
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: ČSN 06 0210

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Z hlediska ENB a PT pro SFŽP fungují programy TZ a TV jen jako nositelé úlohy. Obdobnou funkci má i program PENB.
Jejich základní funkcí je umožnit zadání potřebných konstrukcí do úlohy. Následně lze již otevřít modul ENB nebo PT a zadat seznam konstrukcí na hranici zóny. Nad tímto seznamem pak probíhají výpočty nezávislé na TZ nebo TV.
Pokud si uživatel zadá do TZ/TV místnosti, poskytuje modul ENB/PT službu, která "oběhne" místnosti a naplní výše zmíněný seznam konstrukcí na hranici zóny. Žádná vazba mezi místnostmi a seznamem konstrukcí na hranici zóny tím nevzniká. Následné změny v místnostech se do zóny nepromítají. Je třeba zopakovat povel k naplnění seznamu. Seznam konstrukcí na hranici zóny lze editovat a upravovat nezávisle na místnostech.
Zónu lze také chápat jako specifickou místnost nad kterou probíhají výpočty podle ČSN EN ISO 13790 a nikoliv výpočty podle ČSN 06 0210 nebo ČSN EN 12831.
Program TZ a TV také obsahují výpočet Potřeby energie v podstatě podle ČSN 38 3350 a metodických pokynů ČEA z roku 1998.
Řada projektantů bohužel zaměňuje tento výpočet za výpočet potřeby tepla podle ISO 13790.