Zateplovací systém ETICS

Hodnocení stavebních konstrukcí podle ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov
Odpovědět
sotkovsky
Příspěvky: 5
Registrován: 09 črc 2013, 10:06

Zateplovací systém ETICS

Příspěvek od sotkovsky »

Dobrý den, rád bych se zeptal, jak zohledním v programu TOB bodové tepelné mosty od hmoždinek, kterými je kotveno EPS F. Dá se zadat počet nebo to lze udělat pouze přirážkou deltaU?
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Zateplovací systém ETICS

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Bodové tepelné mosty lze v příslušné vrstvě zohlednit pomocí zadání součinitele ZTM. Více viz nápovědu k poli ZTM v program TOB.
Lze uvažovat s hodnotou cca 0,02 - 0,05.
sotkovsky
Příspěvky: 5
Registrován: 09 črc 2013, 10:06

Re: Zateplovací systém ETICS

Příspěvek od sotkovsky »

Děkuji.
Odpovědět