Stěna vnější - ČSN 73 0540-2:2011

Hodnocení stavebních konstrukcí podle ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov
Odpovědět
Uživatelský avatar
hubik
Příspěvky: 4
Registrován: 25 srp 2009, 15:45
Kontaktovat uživatele:

Stěna vnější - ČSN 73 0540-2:2011

Příspěvek od hubik »

Dobrý den,
po stažení poslední aktualizace programu TOB a při posouzení venkovní stěny ve skladbě železobeton+ETICS je tato skladba posuzována na U(N,20)=0,38 W/m2K. Norma ČSN 73 0540-2:2011 ale stanoví U(N,20)=0,30 W/m2K byť s poznámkou, že pro jednovrstvé zdivo je možno do 31.12.2012 používat hodnotu 0,38 W/m2K. Znamená to tedy, že zateplená stěna pomocí ETICS se stále považuje za jednovrstvé zdivo ?
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Stěna vnější - ČSN 73 0540-2:2011

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Podle toho co píšete, nemáte aktivován TOB 2011. Předpokládám, že na kartě Prostředí máte v záhlaví tučný text, který vám hlásí, že verze TOB 2007 je již neplatná. Dodací podmínky k TOB 2011 naleznete na www.protech.cz.
Uživatelský avatar
hubik
Příspěvky: 4
Registrován: 25 srp 2009, 15:45
Kontaktovat uživatele:

Re: Stěna vnější - ČSN 73 0540-2:2011

Příspěvek od hubik »

Ano, máte pravdu, to vše vysvětluje.
Uživatelský avatar
hubik
Příspěvky: 4
Registrován: 25 srp 2009, 15:45
Kontaktovat uživatele:

Re: Stěna vnější - ČSN 73 0540-2:2011

Příspěvek od hubik »

Dobrý den,
je nutno kupovat "novou" verzi TOB 2011 nebo je možný nějaký "upgrade" S přiloženého ceníku na www stránkách mi to není jasné.
Michal Kubiš
Příspěvky: 13
Registrován: 15 led 2010, 13:09

Re: Stěna vnější - ČSN 73 0540-2:2011

Příspěvek od Michal Kubiš »

Zdenek Rysavy píše:Podle toho co píšete, nemáte aktivován TOB 2011. Předpokládám, že na kartě Prostředí máte v záhlaví tučný text, který vám hlásí, že verze TOB 2007 je již neplatná. Dodací podmínky k TOB 2011 naleznete na http://www.protech.cz.
Dobrý den,
mám aktuální TOB, ale narazil jsem na nesoulad porovnávaných hodnot UN a Urec u obvodové stěny.
v normě je UN 0,3 v porotechu 0,38(což ale platí jen dle výjimky pro jednovrstvé konstrukce do 31.12.2012.
Dále pro obvodovou stěnu je vprotechu natvrdo 0,2, což platí pro lehké konstrukce,ale nastavit si, že počítám težkou kostnrukci asi nejde, a program to sám nepozná i když má nastavené objemové hmotnosti a měl by vnímat,že počítám konstrukci těžkou - a výpočet pak klientovi předkládám s tučným "nevyhovuje na doporučenou ",což není pravda. jak s tím prosím naložit?

Dále jsem narazil na nesrovnalost u stěny s rozdílem teplot do 10st C
norma UN 1,3, U Rec = 0,9, protech neústupně posuzuje výsledky dle UN = 1,05, resp U Rec 0,7

Dá se to nějak nastavit ručně, abych mohl výsledky tisknout s porovnáním správných normových hodnot?
Děkuji za odpověd, případně za rychlou opravu aktualizaci ke stažení.
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Stěna vnější - ČSN 73 0540-2:2011

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Z toho co píšete vyplývá, že nemáte aktuální TOB2011 ale TOB2007. A to je zásadní rozdíl.
Teď jsem si ověřil Vaší licenci. Máte TOB. Ale nemáte TOB2011. Rychlá oprava Vašeho problému se nechá vyřešit jen Vaší objednávkou.
Michal Kubiš
Příspěvky: 13
Registrován: 15 led 2010, 13:09

Re: Stěna vnější - ČSN 73 0540-2:2011

Příspěvek od Michal Kubiš »

Zdenek Rysavy píše:Z toho co píšete vyplývá, že nemáte aktuální TOB2011 ale TOB2007. A to je zásadní rozdíl.
Teď jsem si ověřil Vaší licenci. Máte TOB. Ale nemáte TOB2011. Rychlá oprava Vašeho problému se nechá vyřešit jen Vaší objednávkou.
Opravdu potvrzuji, že máme aktuální TOB 2011 14.2.7.
na firmu máme dva Protechy, a jen u jednoho jsme loni zakupovali aktualizaci TOB2011, ale to je ta licence ve které samozřejmě počítám.
takže jestli tomu rozumím,tak systémově to protech aktualizoval,jen se nějak nestandartně neprojevily všechny opravy v přeinstalované verzi na mém počítači.
Odpovědět