Roční množství zkondenzované páry

Napsal: 04 bře 2019, 13:27
od JanaB
Dobrý den, mám dotaz k hodnocení konstrukce. Pro nově navrhovanou stavbu hotelu s léčebnou částí mám skladbu obvodové konstrukce.
Při zadání konstrukce - viz příloha pro vnitřní teplotu 24°C a 50% vlhkost konstrukce nevyhoví na roční množství zkondenz. páry.
Při 20°C je konstrukce v pořádku. V hotelu (4 nadzemní podlaží)bude část jednoho podlaží vytápěná min. na 24°C - koupele (samozřejmě tam bude VZT) Můžete mi prosím poradit jak se kondenzace zbavit, nebo to na části budovy nevadí.
Děkuji

Re: Roční množství zkondenzované páry

Napsal: 07 bře 2019, 10:52
od Zdenek Rysavy
Kondenzaci lze omezit, případně i vyloučit instalací parotěsné zábrany na vnitřním líci stavební konstrukce.
Program TOB provádí roční a měsíční výpočet kondenzace. Měsíční výpočet podle ČSN EN ISO 13 788 je přesnější a vašem případě vychází, že ke kondenzaci nebude docházet.