Stránka 1 z 1

Tlaková ztráta při přívodu vzduchu

Napsal: 14 zář 2019, 22:16
od mbkominictví
Krbová vložka ROMOTOP HEAD 2G 60.44.33.13 má externí přívod vzduchu DN 125 mm. Přívod vzduchu podlahou plast DN 125 mm. o délce 3000 mm. 2 x ohyb (koleno 90°).
Výpočet: c) Zadat rozměry přívodního vzduchu vnitřní průměr 125 mm. drsnost 1,0 mm. délka 3000 mm. Součinitel místních odporu 1,0
Nevím jakou hodnotu napsat do Tlaková ztráta. Při hodnotě 0, program vypočítá hodnotu Tlaková ztráta 0,18 Pa. po od kliknutí OK dosadí tuto hodnotu do výpočtu. Před zadáváním byla tato hodnota 4,0 Pa.

Prosím o kontrolu.

Děkuji

Re: Tlaková ztráta při přívodu vzduchu

Napsal: 16 zář 2019, 14:12
od Zdenek Rysavy
Výpočwet jste provedl správně. Tlaková ztráta při přívodu vzduchu je nízká. Při založení nové úlohy program vloží do výpočtu tlakovou ztrátu 4 Pa. To je horní mez, která je přípustná u atmosférických hořáků. Tento postup zajišťuje, že i když zpracovatel na tlakovou ztrátu při přívodu vzduchu zapomene, je výpočet na straně bezpečnosti.