Nalezeno 21 výsledků hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- 05 kvě 2010, 14:52
- Fórum: Zelená úsporám - soubor programů
- Téma: Vytápěná podlahová plocha
- Odpovědi: 17
- Zobrazení: 28898
Re: Vytápěná podlahová plocha
Pokyn o podlahové ploše se v lednu na zelenausporam.cz tiše objevil a ještě tišeji koncem dubna zmizel. Čtvrt roku trvalo, než zjistili, že pokyn je v rozporu se zák. č. 406/2000 Sb. a že v něm sčítají hrušky s jabkama.:roll: Takže už (snad) opět platí, že vytápěná místost je vytápěná místnost a pod...
- 19 dub 2010, 20:18
- Fórum: Zelená úsporám - soubor programů
- Téma: Odevzdávaná dokumentace
- Odpovědi: 9
- Zobrazení: 15858
Re: Odevzdávaná dokumentace
Já to dělám tak, že vytisknu seznam všech konstrukcí vstupujích do výpočtu - v programu TV na kartě Konstrukce. Podrobný výpočet tisknu jen u kostrukcí, jejichž vlastnosti se mění (zateplují se). Takhle to přiládám k posudku a je to zatím bez připomínek.
- 04 dub 2010, 20:33
- Fórum: Energetická náročnost budov (ENB) - modul k programům PENB, TV a TZ
- Téma: Pomocné energie
- Odpovědi: 1
- Zobrazení: 6189
Pomocné energie
Mám školskou budovu. O letních prázdninách nebude budova provozována, bude tedy bez nároků na energie. Přesto se nějaká, byť zanedbatelná potřeba napočítá na pomocné energie - čerpadlo teplé vody, a to i když nemám zatržena políčka u letních měsíců. Podobně je tomu u osvětlení. Tam nemohu definovat,...
- 28 bře 2010, 19:07
- Fórum: Tepelný výkon (TV)
- Téma: teplota za konstrukcí (místnost v jiném patře)
- Odpovědi: 6
- Zobrazení: 11363
Re: teplota za konstrukcí (místnost v jiném patře)
Pokud konstrukci mezi sousedícími místnostmi zadám v jedné místnosti, objeví se mi také v místnosti druhé. Potud dobře. Pokud ale tuto konstruci v jedné místnosti změním nebo smažu, ve druhé se tato změna neprojeví. To je past, na kterou jsem se už nachytal. Softwarově to řešit lze, u programu na vý...
- 08 pro 2009, 20:29
- Fórum: Potřeba tepla (PT) - modul k programům PENB a TV
- Téma: Dvojskla versus trojskla
- Odpovědi: 3
- Zobrazení: 9877
Re: Dvojskla versus trojskla
Samozřejmě ve výpočtu měním také Uw. Typicky pro dvojsklo 1,2, pro trojsklo 0,9 W.m-2.K-1. Přesto vycházejí dvojskla příznivěji, tzn. že tepelné zisky z oslunění převáží nad tepelnými ztrátami prostupem tepla. Znovu zdůrazňuji, že se jedná o okna na jižní fasádě.
- 20 lis 2009, 20:39
- Fórum: Potřeba tepla (PT) - modul k programům PENB a TV
- Téma: Dvojskla versus trojskla
- Odpovědi: 3
- Zobrazení: 9877
Dvojskla versus trojskla
Počítám pro Zelenou úsporám řadový RD s bohatě prosklenou stěnou na jih. V jedné variantě jsou dvojskla s jednou selektivní vrstvou (q=0,67), v druhé trojskla se dvěma selektivními vrstvami (q=0,50). Rozdíl v úspoře tepla je kolem 1%, ale ve prospěch dvojskel, tzn. že dvojskla jsou úspornější. Čekal...