Nalezeno 697 výsledků hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- 16 bře 2017, 09:32
- Fórum: Průkaz 2013
- Téma: Provozní topný faktor TC
- Odpovědi: 3
- Zobrazení: 7952
Re: Provozní topný faktor TC
Ano. Po konzultaci s doc. Svobodou jsme u TČ opravili zobrazování účinnosti na jmenovitou hodnotu COP. U referenčního TČ, které má COP = 3,00, se také jedná o jmenovitou hodnotu.
- 15 bře 2017, 09:11
- Fórum: Průkaz 2013
- Téma: Nevytápěný suterén
- Odpovědi: 1
- Zobrazení: 4880
Re: Nevytápěný suterén
Konstrukce, oddělující vytápěnou a pomocnou zónu se smí zadat jen do vytápěné zóny. V pomcné zóně NESMÍ být zadána!! Prohlédněte si úvodní kapitolu helpu k modulu Průkaz. Kapitola se nazývá Základní pojmy a je v ní popis různých výpočtů, souvisejících s průkazem. V tepelném výkonu jsou konstrukce od...
- 20 úno 2017, 13:42
- Fórum: VKO
- Téma: Karta větrací systém - odvod
- Odpovědi: 1
- Zobrazení: 7419
Re: Karta větrací systém - odvod
Zda je odvod větracího vzduchu z kotelny realizován jen otvorem, nebo vzduchovodem určuje zpracovatel na kartě Kotelna. V případě odvodu vzduchu vzduchovodem je potřebna zaškrtnout pole hš. Veličina hš určuje výškový rozdíl mezi počátkem vzduchovodu a vyústěním vzduchovodu. Celkovou délku vzduchovod...
- 19 úno 2017, 10:51
- Fórum: Obecné
- Téma: Problém s verzí 595 - nelze spustit
- Odpovědi: 11
- Zobrazení: 14380
Re: Problém s verzí 595 - nelze spustit
Děkuji za zprávu.
Jed divné, že Vám program nehlásil, že nelze spustit ProtMon.
Jed divné, že Vám program nehlásil, že nelze spustit ProtMon.
- 19 úno 2017, 10:30
- Fórum: Obecné
- Téma: Problém s verzí 595 - nelze spustit
- Odpovědi: 11
- Zobrazení: 14380
Re: Problém s verzí 595 - nelze spustit
Na ploše, ve složce PROTECH, je umístěn soubor Nástroje Protech. Pošlete nám snímek první karty, která má název Složky.
- 19 úno 2017, 10:19
- Fórum: Obecné
- Téma: Problém s verzí 595 - nelze spustit
- Odpovědi: 11
- Zobrazení: 14380
Re: Problém s verzí 595 - nelze spustit
Momentálně je asi jediné řešení. Pokud instalace programů z CD 593 nevyvolala takovýto efekt, pošlete mi mail a já Vám pošlu odkaz na stažení CD 593. CD 595 budete muset odinstalovat přes systémové služby Přidat/Odebrat programy.
- 19 úno 2017, 09:57
- Fórum: Obecné
- Téma: Problém s verzí 595 - nelze spustit
- Odpovědi: 11
- Zobrazení: 14380
Re: Problém s verzí 595 - nelze spustit
programy z CD 593 byly funkční? Nespustíte jen TV a nebo se to týká i dalších programů?
- 19 úno 2017, 09:52
- Fórum: Obecné
- Téma: Problém s verzí 595 - nelze spustit
- Odpovědi: 11
- Zobrazení: 14380
Re: Problém s verzí 595 - nelze spustit
Předpokládám, že jste provedl aktualizaci programů po delší době. Poprvé jste instaloval CD s vyšším číslem než 589. Na CD 590 byly nové verze programů, kde bylo použito nové vývojové prostředí od Microsoftu. Byli jsme nuceni přestat podporovat provoz programů na OS XP. Pokud máte v počítači OS XP, ...
- 17 úno 2017, 10:03
- Fórum: Průkaz 2013
- Téma: Zdroj tepla
- Odpovědi: 1
- Zobrazení: 5281
Re: Zdroj tepla
Karta TV / okno Systém přípravy TV / pole "Podíl zdroje na pokrytí odběru fZ" - zde se zadává bezrozměrný součinitel v rozsahu
0 - 1. Pokud by se do pole měly zadávat %, pak by za polem byl příslušný symbol. Viz jiná pole v tomto okně.
0 - 1. Pokud by se do pole měly zadávat %, pak by za polem byl příslušný symbol. Viz jiná pole v tomto okně.
- 06 úno 2017, 19:41
- Fórum: Průkaz 2013
- Téma: NZÚ 2015 - varianta výpočtu jen VV7?
- Odpovědi: 1
- Zobrazení: 5037
Re: NZÚ 2015 - varianta výpočtu jen VV7?
V nové úloze se musí pracovat s verzí VV8, kterou program nabídne. Při načítání starších úloh si program nastavuje VV podle údajů v úloze.
Pokud úloha byla začata ve VV7 a nebyla ještě vydána, pak si nastavte VV na VV8.
Pokud úloha byla začata ve VV7 a nebyla ještě vydána, pak si nastavte VV na VV8.
- 31 led 2017, 20:03
- Fórum: Obecné
- Téma: Green Building XML
- Odpovědi: 2
- Zobrazení: 4795
Re: Green Building XML
O napojení na BIM projekty uvažujeme.
Pošlete nám nějaký XML soubor s obálkou budovy.
Pošlete nám nějaký XML soubor s obálkou budovy.
- 17 led 2017, 16:12
- Fórum: Obecné
- Téma: Protech 590 neustále padá
- Odpovědi: 1
- Zobrazení: 4038
Re: Protech 590 neustále padá
Zrovna jsem měl delší tel. hovor, když přišlo Vaše chybové hlášení a nemohl jsem Vás okamžitě informovat, že do vydání opravy na CD591 lze problém vyřešit záměnou pořadí sloupců X a Y v okně Místnost.
- 17 led 2017, 16:02
- Fórum: Průkaz 2013
- Téma: CD590 - spotřeba energie na VYT u referenční budovy
- Odpovědi: 2
- Zobrazení: 6640
Re: CD590 - spotřeba energie na VYT u referenční budovy
Na kartě Hodnocení máte v levém horním rohu informaci, že údaje platí pro Novou budovu. To je z toho důvodu, aby v tabulce zobrazené hodnoty vždy mohly být použity k výpočtu třídy. Pokud počítáte novou budovu, můžete zobrazované hodnoty srovnávat s údaji v tisku. V původních verzích programu jsme i ...
- 15 led 2017, 15:01
- Fórum: Průkaz 2013
- Téma: Označení použitých konstrukcí
- Odpovědi: 2
- Zobrazení: 5847
Re: Označení použitých konstrukcí
Funkce zvýraznění použitých konstrukcí byla na CD 590 upravena. Vámi popisovaná chyba se vyskytovala na CD588. Pokud máte nainstalované CD590 a v úloze nedojde k zvýraznění všech použitých konstrukcí, tak nám úlohu zašlete.
- 11 led 2017, 19:51
- Fórum: Průkaz 2013
- Téma: Energeticky vztažná plocha AE(V2) - aktivace pole
- Odpovědi: 1
- Zobrazení: 5162
Re: Energeticky vztažná plocha AE(V2) - aktivace pole
To nelze. Udělejte si druhou úlohu a v ní můžete mít jinou hodnotu AE(V1).
Již od roku 2013 upozorňujeme, že nové úlohy, které se zpracovávají podle Vyhlášky č. 78/2013 Sb. mohou být jen jednovariantní.