Nalezeno 697 výsledků hledání

od Zdenek Rysavy
06 zář 2018, 20:01
Fórum: Průkaz 2013
Téma: Zadání stínění výplní
Odpovědi: 5
Zobrazení: 6968

Re: Zadání stínění výplní

Záložka Výplně, karta Zóny.
Na této záložce je sloupec Fsh,C - pohyblivé clonění pro chlazení. Referenční budova má hodnotu Fsh,C = 0,2. Starší verze Průkazu vkládala u posuzované budovy také Fsh,C = 0,2. Jelikož jsme k tomu dostali připomínky, aktuální verze Průkazu vkládá do pole Fsh,C = 1,0.
od Zdenek Rysavy
02 zář 2018, 17:06
Fórum: DIMTEL
Téma: vodní objem těles
Odpovědi: 1
Zobrazení: 3522

Re: vodní objem těles

V programu DIMTEL lze na kartě Provozní skupiny založit novou skupinu. Do této nové PS lze z karty Místností povelem Duplikace "nakopírovat" libovolné místnosti. Na kartě Provozní skupina lze vybírat PS a na spodním řádku je zobrazován mimo jiných údajů, obsah těles přiřazených do místnost...
od Zdenek Rysavy
02 zář 2018, 15:58
Fórum: Průkaz 2013
Téma: Ohřev vzduchu ve VZT jednotce odlišným energonositelem
Odpovědi: 1
Zobrazení: 3918

Re: Ohřev vzduchu ve VZT jednotce odlišným energonositelem

Potřeba energie na vytápění se počítá na základě celkových měrných ztrát H = HT + Hg + Hv. Tyto tři veličiny naleznete na kartě Zóny vlevo dole. Lze říci, že poměr Hv / H vyjadřuje podíl potřeby tepla na větrání na celkové potřebě tepla zóny. Založte si zdroj Kotel a zdroj TČ. Pro každou zónu si vyp...
od Zdenek Rysavy
12 črc 2018, 14:07
Fórum: Katalogy
Téma: OT Laurens, Milford 3
Odpovědi: 2
Zobrazení: 7067

Re: OT Laurens, Milford 3

Děkuji za upozornění.
Pošlu Vám opravený katalog.
od Zdenek Rysavy
02 črc 2018, 15:16
Fórum: Průkaz 2013
Téma: Osvětlení-zadání Led světel
Odpovědi: 3
Zobrazení: 5652

Re: Osvětlení-zadání Led světel

V TNI 73 0331 je na straně 38 rovnice A46 a tabulka A71. V návrhu nové ČSN 73 0331-1:2018, která nahradí zmíněné TNI je tabulka A76 (nahrazuje A71) a ta obsahuje korekční faktor pro LED zdroje (kL) FL = 0,86. Pokud je referenční budova na úrovni kompaktních zářivek (FL = 1,56) pak je LED o (1 - 0,86...
od Zdenek Rysavy
02 črc 2018, 15:02
Fórum: Průkaz 2013
Téma: Průměrný referenční příkon
Odpovědi: 3
Zobrazení: 5513

Re: Průměrný referenční příkon

Ano. Počítáme ji.
od Zdenek Rysavy
02 črc 2018, 09:31
Fórum: Průkaz 2013
Téma: Osvětlení-zadání Led světel
Odpovědi: 3
Zobrazení: 5652

Re: Osvětlení-zadání Led světel

V případě, že budete předpokládat, že osvětlovací soustava je o 50 % lepší než je uvažovaná referenční soustava, zadáte v okně Osvětlovací soustava do pole Průměrný příkon Pn hodnotu o 50 % menší, než je hodnota Pn zobrazená u Referenční zóny.
od Zdenek Rysavy
02 črc 2018, 09:26
Fórum: Průkaz 2013
Téma: Průměrný referenční příkon
Odpovědi: 3
Zobrazení: 5513

Re: Průměrný referenční příkon

Moc nerozumím podstatě otázky. Nevidím ale žádný důvod proč by se průměrný příkon nemohl zadat.
od Zdenek Rysavy
22 kvě 2018, 14:04
Fórum: Tepelná zátěž - modul k programu TZ a TV
Téma: Dimenzování zdroje chladu
Odpovědi: 1
Zobrazení: 3596

Re: Dimenzování zdroje chladu

Prosím o zaslání úlohy. Programátoři se musí podívat, proč ve Vaší úloze není údaj vyplněn.
Děkujeme.
od Zdenek Rysavy
15 kvě 2018, 10:46
Fórum: Tepelný výkon (TV)
Téma: TV - stěna přilehlá k zemině
Odpovědi: 2
Zobrazení: 4500

Re: TV - stěna přilehlá k zemině

Teď je to správně obslouženo. Stěna přilehlá k zemině se do okna Přenos tepla zeminou musí zadávat v okně Přenos tepla zeminou otevřeným nad příslušnou PDL, se kterou tato stěna tvoří pár. Nad vlastní konstrukcí SO nemá smysl otevírat okno Přenos tepla zeminou.
od Zdenek Rysavy
13 dub 2018, 08:18
Fórum: Průkaz 2013
Téma: hodnot U, v protokolu PENB
Odpovědi: 4
Zobrazení: 7032

Re: hodnot U, v protokolu PENB

Nemůže být tedy problém v úředníkovi?
od Zdenek Rysavy
12 dub 2018, 09:59
Fórum: Průkaz 2013
Téma: hodnot U, v protokolu PENB
Odpovědi: 4
Zobrazení: 7032

Re: hodnot U, v protokolu PENB

Slyším to poprvé. Úředník má vždy pravdu.
Upravíme.
od Zdenek Rysavy
10 dub 2018, 19:31
Fórum: DIMTEL
Téma: Katalogy DIMTEL
Odpovědi: 2
Zobrazení: 4622

Re: Katalogy DIMTEL

Opravená verze programu DIMTEL bude zveřejněna na CD 612. Do vydání tohoto CD zasíláme uživatelům odkaz na stažení CD 611.4. Pošlete nám mailovou adresu k zaslání odkazu.
od Zdenek Rysavy
06 dub 2018, 17:47
Fórum: Průkaz 2013
Téma: Stínění - venkovní žaluzie
Odpovědi: 3
Zobrazení: 6092

Re: Stínění - venkovní žaluzie

Jak jsem již napsal v předchozí odpovědi.V průkazu necháte u oken Fsh,H = 1.
od Zdenek Rysavy
04 dub 2018, 17:09
Fórum: Průkaz 2013
Téma: Stínění - venkovní žaluzie
Odpovědi: 3
Zobrazení: 6092

Re: Stínění - venkovní žaluzie

Všechny součinitele související s cloněním oken lze zadávat hromadně v okně Úprava koeficientů oken (viz tlačítko Koeficienty oken) a nebo pro jednotlivá okna - místní nabídka - Clonění. Standardně se clonění při vytápění Fsh,H nechává = 1. Jakékoliv snížení tohoto součinitele znamená snížení zisků ...