Nalezeno 69 výsledků hledání

od koutnak
19 zář 2013, 08:56
Fórum: Obecné
Téma: Návrh zásobníku teplé vody
Odpovědi: 2
Zobrazení: 10164

Re: Návrh zásobníku teplé vody

Naprosto mi uniká, jak se vaše reakce týká obsahu mého příspěvku. Výpočetní postup návrhu zásobníku TUV nemá žádnou souvislost s konkrétním výrobkem a tedy ani s žádným katalogem.
od koutnak
24 dub 2012, 15:38
Fórum: Energetická náročnost budov (ENB) - modul k programům PENB, TV a TZ
Téma: PENB Zimní stadion
Odpovědi: 2
Zobrazení: 7408

Re: PENB Zimní stadion

Vlastní stadion sice nevytápíte, ale zcela jistě je větraný s nároky na ohřev větracího vzduchu a pohon ventilátorů. Taky tam bývají "stánky" s občerstvením, tedy s nějakou spotřebou teplé vody i větráním, a tipnul bych si že i s vytápěním. Předpokládám, že stadion má i nějaké tribuny a mo...
od koutnak
23 úno 2012, 00:03
Fórum: UPS
Téma: Aktualizace dle TPG 704 01 verze 2009
Odpovědi: 5
Zobrazení: 26633

Re: Aktualizace dle TPG 704 01 verze 2009

Chtěl bych se zeptat, jak se to má s aktualizací UPS. Je verze 2.2.5 již aktualizovaná dle vydání TPG v r.2009? Podle mne není. Už tři roky nelze tímto programem posuzovat umístění plynových spotřebičů.
od koutnak
02 úno 2012, 14:29
Fórum: Tepelný výkon (TV)
Téma: Přenos výsledků přes schránku
Odpovědi: 5
Zobrazení: 10328

Re: Přenos výsledků přes schránku

Schválně jsem si po přečtení příspěvku o problému s přenosem tisků přes schránku toto ihned vyzkoušel. Naštěstí mi toto funguje zcela bez problémů: Win7-64, Office 2007, CD467.
od koutnak
06 pro 2011, 10:35
Fórum: Energetická náročnost budov (ENB) - modul k programům PENB, TV a TZ
Téma: Objemový faktor tvaru budovy
Odpovědi: 1
Zobrazení: 7908

Re: Objemový faktor tvaru budovy

Zkuste se podívat na obdobný dotaz a odpovědi na něj zde (včetně komentářů):
http://blog.kdata.cz/stavebni-fyzika/ar ... rgie/?pg=3
od koutnak
26 lis 2011, 23:56
Fórum: Stavební konstrukce (TOB)
Téma: Štítek 2011
Odpovědi: 2
Zobrazení: 7246

Re: Štítek 2011

Podaří se? Potřeboval bych už jeden štítek zpracovat :(
od koutnak
26 lis 2011, 23:52
Fórum: Tepelný výkon (TV)
Téma: Import tabulky místnsotí z Cadkonu
Odpovědi: 4
Zobrazení: 9657

Re: Import tabulky místnsotí z Cadkonu

Právě jsem na tento problém také narazil (TV 2.5.0). Díky p.Černochovi za info, jak z toho ven. Ušetřilo mi to spoustu času. Další problém s importem dat z CADKONu je, že se sice načte přenášená hodnota plochy, ale načte se jen jako "Topná plocha Apu", místo jako "Plocha podlahy Api&q...
od koutnak
03 říj 2011, 14:51
Fórum: Obecné
Téma: Návrh zásobníku teplé vody
Odpovědi: 2
Zobrazení: 10164

Návrh zásobníku teplé vody

Ve vašem portfoliu programů mi chybí program pro návrh velikosti akumulačního zásobníku teplé vody s výpočtem potřebného topného příkonu. Na TZB-info dnes vyšel první ze série článků k této problematice - http://voda.tzb-info.cz/priprava-teple-vody/7885-metody-navrhu-zasobniku-teple-vody , který mě ...
od koutnak
01 bře 2011, 19:52
Fórum: Stavební konstrukce (TOB)
Téma: Výpočet U při využití sypaného pěnoskla
Odpovědi: 0
Zobrazení: 6065

Výpočet U při využití sypaného pěnoskla

Stavebník zvažuje jako jednu z variant založení domu násyp 500mm sypaného hutněného pěnoskla tl 500mm + ŽB deska 200mm s hydroizolací + EPS 100mm + beton a povrchová úprava. Běžně se U podlahy počítá jen z vrstev po hydroizolaci, což by ale v tomto případě znamenalo U=0,344 a zcela by se eliminoval ...
od koutnak
16 úno 2011, 01:51
Fórum: Stavební konstrukce (TOB)
Téma: Konstrukce s difuzně málo propustnou vnější vrstvou
Odpovědi: 1
Zobrazení: 6182

Konstrukce s difuzně málo propustnou vnější vrstvou

Podle čeho určím, že vnější vrstva konstrukce je difuzně málo propustná? Podle faktoru difuzního odporu? A od jaké výše faktoru difuzního odporu lze vrstvu považovat za málo propustnou?
od koutnak
14 úno 2011, 17:35
Fórum: UPS
Téma: Aktualizace dle TPG 704 01 verze 2009
Odpovědi: 5
Zobrazení: 26633

Re: Aktualizace dle TPG 704 01 verze 2009

Upozorňoval jsem na toto mailem již 9.února 2010, tj.před rokem :(
od koutnak
11 led 2011, 22:43
Fórum: Tepelný výkon (TV)
Téma: zamrzání TV
Odpovědi: 17
Zobrazení: 23686

Re: zamrzání TV

Nemám žádné řešení problému, jen chci sdělit svou zkušenost. Používám Win7-64 bit již více než rok a s funkcí SW Protech ani s jeho vzájemnými přenosy dat jsem neměl nikdy problém (a pokud ano, tak to bylo ihned vyřešeno). Takže vlastní WIn7 určitě nezpůsobují nějakou chybovost fungování SW Protech....
od koutnak
26 srp 2010, 14:03
Fórum: Energetická náročnost budov (ENB) - modul k programům PENB, TV a TZ
Téma: NERD dle TNI 73 0329
Odpovědi: 5
Zobrazení: 11556

Re: NERD dle TNI 73 0329

Od srpna 2010 platí nové TNI 73 0329 a 30. Nedostal jsem se ještě k tomu, abych si zjistil rozdíly oproti předchozímu vydání TNI, ale předpokládám že tam budou. A protože mám teď na dva pasivní domky zpracovávat posouzení, zajímalo by mne, kdy můžeme očekávat verzi SW s již zahrnutými novými TNI. Dě...
od koutnak
22 črc 2010, 10:25
Fórum: Obecné
Téma: Katalogy - aktualizace
Odpovědi: 0
Zobrazení: 6167

Katalogy - aktualizace

Jistě všem nám uživatelům vyhovuje stav, kdy jsme jednou zaplatili za licence programů a pak již zcela zdarma dostáváme jejich aktualizace. Nevím jak si Protech zajišťuje financování prací na nových verzích SW, asi je z nějakých poplatků firem, které chtějí být v katalozích výrobků. A zde nastává tr...
od koutnak
28 led 2010, 14:48
Fórum: Zelená úsporám - soubor programů
Téma: Potřeba tepla pro přípravu teplé vody
Odpovědi: 6
Zobrazení: 13939

Re: Potřeba tepla pro přípravu teplé vody

Máte pravdu, trochu se mi to pomotalo. Ten výpočet potřeby tepla je přece v té exelovské tabulce. Hned v úvodu zadáváte RB/BD a pak počet osob a hned vzápětí jednotkovou spotřebu. V dalším "odstavci" zadáváte teploty vody a srážky na velikost kolektorů a přirážku na způsob ohřevu. A pak na...