Děkuji za upozornění. Upravíme katalog.
Při rychlost kolem 0,5 m/s má takto malá drsnost zanedbatelný vliv na tlakové ztráty soustavy. Program DIMOS vám umožňuje na kartě Trubky hodnotu drsnosti editovat.
Nalezeno 697 výsledků hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- 30 bře 2018, 19:48
- Fórum: Katalogy
- Téma: drsnost potrubí
- Odpovědi: 1
- Zobrazení: 4086
- 21 bře 2018, 16:03
- Fórum: Katalogy
- Téma: Oblíbené položky v síti
- Odpovědi: 1
- Zobrazení: 3968
Re: Oblíbené položky v síti
Stav "oblíbené" je ukládán do souborů *.M70obl, *.A70obl, *.P70obl, které jsou ukládány k příslušným katalogům v "DokumentyUzivatele\PROTECH\Katalogy_M". Synchronizaci oblíbených lze snadno zařídit tak, že jsou soubory "*.*70obl" nakopírovány k ostatním uživatelům na po...
- 21 bře 2018, 08:11
- Fórum: Průkaz 2013
- Téma: fotovoltaický systém, energie dodávaná mimo budovu
- Odpovědi: 1
- Zobrazení: 4680
Re: fotovoltaický systém, energie dodávaná mimo budovu
Stávající stav A FV dodává jen mimo budovu Na kartě Výroba energie se nezadá žádný FV systém. V tomto případě se zadává energie dodaná mimo budovu do okna Budova-přehled vyrobené energie. Okno se otevře tlačítkem v pravém horním rohu karty. V okně zadáte na řádku 32 a sloupci Využitá vyrobená energi...
- 21 bře 2018, 07:36
- Fórum: Tepelný výkon (TV)
- Téma: Infiltrace pláštěm
- Odpovědi: 3
- Zobrazení: 8851
Re: Infiltrace pláštěm
Infiltrace pláštěm LOP Pan doc. Svoboda mi k této problematice napsal: K výpočtu infiltrace: nemám v programu žádný automatický výpočet činitele e - uživatel ho musí pro každou místnost zadat. U LOP by se podle mne mělo vycházet z toho, kolik má v sobě otvíravých výplní. Např. fasáda u nás ve škole ...
- 19 bře 2018, 15:03
- Fórum: Tepelný výkon (TV)
- Téma: Infiltrace oken
- Odpovědi: 1
- Zobrazení: 3937
Re: Infiltrace oken
K výpočtu tepelných ztrát vlivem větrání je v ČSN EN 12831 používaná veličina n50 a požadovaná výměna vzduchu n.
Součinitel infiltrace a délka spáry se pro výpočet tepelných ztrát větráním používali v již neplatné ČSN 06 0210.
Součinitel infiltrace a délka spáry se pro výpočet tepelných ztrát větráním používali v již neplatné ČSN 06 0210.
- 19 bře 2018, 14:53
- Fórum: Průkaz 2013
- Téma: Ohřev TV solárními kolektory
- Odpovědi: 1
- Zobrazení: 4723
Re: Ohřev TV solárními kolektory
Třídy se stanovují poměrem HB/RB z celkové dodané energie. Viz první tabulku na kartě Hodnocení. Instalací solárních kolektorů nezměníte dodanou energii ale neobnovitelnou primární energii. Se zvyšováním počtu kolektorů klesá měsíční účinnost (viz sloupec účinnost) a také začnou klesat měsíční hodno...
- 28 úno 2018, 15:04
- Fórum: Průkaz 2013
- Téma: Export NZÚ > Krycí listy - zadávané údaje (neaktivní volby "Oblast podpory")
- Odpovědi: 3
- Zobrazení: 6255
Re: Export NZÚ > Krycí listy - zadávané údaje (neaktivní volby "Oblast podpory")
Při konzultaci s panem Cermanem jsem zjistil, že tyto dvě volby nejsou dodělány a tudíž je nemůžete zatím používat. Dnes vydáme CD 610. Další CD bude někdy kolem 25.3. a tam by již měly být volby B a C přístupné.
Žádnou úlohu nemusíte posílat.
Žádnou úlohu nemusíte posílat.
- 28 úno 2018, 13:23
- Fórum: Průkaz 2013
- Téma: Export NZÚ > Krycí listy - zadávané údaje (neaktivní volby "Oblast podpory")
- Odpovědi: 3
- Zobrazení: 6255
Re: Export NZÚ > Krycí listy - zadávané údaje (neaktivní volby "Oblast podpory")
Pošlete nám mailem Vaši úlohu, ve které dochází k Vámi popsaným problémům.
Děkuji.
Děkuji.
- 26 úno 2018, 17:24
- Fórum: DIMOSW, GDSW a VPS
- Téma: vliv ochlazování teplonosného média v rozvodném potrubí
- Odpovědi: 4
- Zobrazení: 11809
Re: vliv ochlazování teplonosného média v rozvodném potrubí
Koncem března bude v DIMOSu zpřístupněna nová výpočtová metoda, která byla do DIMOSu zapracována na základě podkladů od autorů: Ing Jakub Spurný, doc. Ing Michal Kabrhel Ph.D., Ing Roman Musil Ph.D. fakulta stavební ČVUT. Tato metoda umožňuje: -výpočet dt těles tak, aby na tělesech byla zajištěna po...
- 19 led 2018, 08:20
- Fórum: Průkaz 2013
- Téma: Zadání LOP
- Odpovědi: 1
- Zobrazení: 5110
Re: Zadání LOP
Výpočet LOP je popsán v ČSN EN ISO 12631 – Tepelné chování lehkých obvodových plášťů – Výpočet součinitele prostupu tepla. Viz rovnice 5, 6 a 7. Základní výpočtovou jednotkou je charakteristická výseč LOP. Výpočet součinitele prostupu tepla pro okno je popsán v ČSN EN ISO 10077-1. Jednoduchá okna se...
- 31 pro 2017, 17:31
- Fórum: Tepelný výkon (TV)
- Téma: Tv funkce potřeba energie na vytápění a TV
- Odpovědi: 4
- Zobrazení: 7466
Re: Tv funkce potřeba energie na vytápění a TV
Nenašel jsem podklad, z kterého byly údaje před lety převzaty.
Opravíme podle ČSN EN 12831.
Opravíme podle ČSN EN 12831.
- 12 pro 2017, 09:41
- Fórum: Tepelná zátěž - modul k programu TZ a TV
- Téma: Chybné zadání kce?
- Odpovědi: 1
- Zobrazení: 5498
Re: Chybné zadání kce?
Vnější konstrukce vstupují do výpočtu tepelných zisků. K výpočtu je potřeba zadat azimut. Pokud azimut u vnější konstrukce není zadán, je konstrukce podbarvena červeně. Žlutá barva zvýrazňuje výplně otvorů. Jinou informaci nenese. Světlíky bývají převážně na horizontálních střechách. Světlík by měl ...
- 07 pro 2017, 19:11
- Fórum: Tepelná zátěž - modul k programu TZ a TV
- Téma: Vnější neprůsvitné konstrukce, výkon zdroje chladu
- Odpovědi: 1
- Zobrazení: 3986
Re: Vnější neprůsvitné konstrukce, výkon zdroje chladu
Na CD605 je nová verze tepelné zátěže, kde jsme opravili chybu z CD 604.
Program neumožňuje rozlišovat hmotnost konstrukcí. Vliv akumulace není při výpočtu zdroje zohledňován.
Potřebné úpravy, zejména výpočet zdroje tepla provedeme v průběhu prosince.
Program neumožňuje rozlišovat hmotnost konstrukcí. Vliv akumulace není při výpočtu zdroje zohledňován.
Potřebné úpravy, zejména výpočet zdroje tepla provedeme v průběhu prosince.
- 10 lis 2017, 11:35
- Fórum: Průkaz 2013
- Téma: Posouzení "Urec"
- Odpovědi: 1
- Zobrazení: 5374
Re: Posouzení "Urec"
Jsem mimo kancelář a nemohu se na zmíněnou úlohu podivat. Opravte si tisk ručně.
Pošlete mi úlohu. Az se ma mo bude moci podivat, napíši vám v čem je problém.
Pošlete mi úlohu. Az se ma mo bude moci podivat, napíši vám v čem je problém.
- 09 říj 2017, 13:34
- Fórum: Průkaz 2013
- Téma: Pomocná energie - VZT
- Odpovědi: 1
- Zobrazení: 5300
Re: Pomocná energie - VZT
Můžete zadat dva ventilátory o příkonu 3300 W. Každý ventilátor bude mít průtok 5 400 m3/h. Odpovídá to dokumentaci.
Můžete zadání sloučit do jednoho řádku. 6 600 W a průtok 10 800 m3/h. Dostanete stejný výsledek. Může se stát, že budete dotazován, kde jste ta čísla získal.
Můžete zadání sloučit do jednoho řádku. 6 600 W a průtok 10 800 m3/h. Dostanete stejný výsledek. Může se stát, že budete dotazován, kde jste ta čísla získal.