Dobrý den,
když zadám v programu VKO kotel jen pro vytápění, program mi navrhne nějaký rozměr přívodního a odvodního otvoru. Když pak změním kotel na vytápění + ohřev TV, přívodní a odvodní otvory vyjdou mnohem menší ! Není to nesmysl? Čekal jsem, že to bude naopak.
Nalezeno 23 výsledků hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- 29 úno 2024, 06:12
- Fórum: VKO
- Téma: rozdíl v návrhu otvoru při jen vytápění a při vytápění+ohřevu TV
- Odpovědi: 0
- Zobrazení: 1549
- 20 úno 2022, 10:56
- Fórum: Tepelný výkon (TV)
- Téma: Tepelná ztráta prostupem podlahou na zemině
- Odpovědi: 1
- Zobrazení: 1986
Tepelná ztráta prostupem podlahou na zemině
Dobrý den. Není mi jasné, jak program vypočítává součinitel prostupu tepla pro tepelnou ztrátu prostupem podlahou na zemině. Na kartě konstrukce je součinitel prostupu tepla podlahou U=3,69, ekvivalentní součinitel prostupu tepla Uekv=0,66, zatímco na kartě Výpočet místnosti je uvedený součinitel pr...
- 23 dub 2021, 15:49
- Fórum: PODLAHY
- Téma: Tepelná ztráta větráním v programu PODLAHY
- Odpovědi: 0
- Zobrazení: 4185
Tepelná ztráta větráním v programu PODLAHY
Dobrý den, po importu místností z programu "TV" do programu "PODLAHY" je na kartě místnosti u každé místnosti celková tepelná ztráta Qcm, v dalším sloupci tepelná ztráta větráním "Qv", v dalším sloupci zaškrtávací políčko "VV" (Uvažovat ztrátu včetně větrání)....
- 23 dub 2021, 14:52
- Fórum: Tepelný výkon (TV)
- Téma: Nucené větrání v TV
- Odpovědi: 0
- Zobrazení: 2437
Nucené větrání v TV
Dobrý den, v TV mám zadané místnosti s nuceným větráním. Když jsem zvýšil teplotu přiváděného vzduchu v dialogu "Větrání", zvýšila se tepelná ztráta místnosti větráním. Když jsem následně teplotu přiváděného vzduchu snížil na stejnou hodnotu jako předtím, tepelná ztráta větráním se sice sn...
- 04 srp 2020, 18:51
- Fórum: DIMOSW, GDSW a VPS
- Téma: Kv ventilů Heimeier pro samotíž
- Odpovědi: 1
- Zobrazení: 3909
Kv ventilů Heimeier pro samotíž
Dobrý den, navrhuji samotížnou soustavu v programu DIMOS. Když dám k radiátoru ventil Heimeier pro samotíž DN20 s Kvs=3,60 tak do výpočtu se za Kv dosadí 1,67. Obdobně to funguje u ventilů pro samotíž Comap. Proč se počítá s nižším Kv, než je Kvs? Je to proto, že když se na termostatický ventil nasa...
- 06 lis 2018, 12:03
- Fórum: Průkaz 2013
- Téma: Samostatně stojící kotelna u RD
- Odpovědi: 0
- Zobrazení: 5980
Samostatně stojící kotelna u RD
Dobrý den, jak mám zadat do PENB případ, kdy má RD samostatně stojící kotelnu vedle domu na pozemku RD. Mám kotelnu zadat jako druhou posuzovanou zónu s profilem "ostatní neobývané prostory", nebo kotelnu nezadávat a zohlednit úniky tepla z kotle a akumulační nádoby do kotelny a přes stěny...
- 30 srp 2018, 15:36
- Fórum: DIMTEL
- Téma: vodní objem těles
- Odpovědi: 1
- Zobrazení: 3999
vodní objem těles
Dobrý den, když si navrhnu tělesa v programu DIMTEL, už nejde dodatečně změnit u jednotlivých místností příslušnost k provozní skupině? Potřeboval bych zjistit vodní objem určité skupiny otopných těles, ale jsem schopen zjistit jen celkový vodní objem v tiskové sestavě.
- 05 bře 2018, 17:37
- Fórum: Průkaz 2013
- Téma: fotovoltaický systém, energie dodávaná mimo budovu
- Odpovědi: 1
- Zobrazení: 4885
fotovoltaický systém, energie dodávaná mimo budovu
Dobrý den,
na kartě "Fotovoltaický systém" lze zvolit pouze, že systém dodává "do budovy" a jiná volba v rozbalovacím poli není. Jak mám zadat fotovoltaický systém, který dodává energii do sítě?
Děkuji.
na kartě "Fotovoltaický systém" lze zvolit pouze, že systém dodává "do budovy" a jiná volba v rozbalovacím poli není. Jak mám zadat fotovoltaický systém, který dodává energii do sítě?
Děkuji.
- 09 srp 2016, 09:04
- Fórum: Nová zelená úsporám 2013 a 2014
- Téma: porovnání průkazů pro NZÚ
- Odpovědi: 1
- Zobrazení: 7393
porovnání průkazů pro NZÚ
Dobrý den, zjistil jsem, že když zadám do průkazu 2013 typ budovy "polyfunkční" a typ zóny "RD-NZÚ", tak v porovnání průkazů pro NZÚ program nepočítá výsledky (% úspora tepla, EA atd.) na kartě NZÚ dole. Aby se to počítalo, musí být zadán typ budovy "Rodinný dům", jenže...
- 25 bře 2016, 11:37
- Fórum: Tepelný výkon (TV)
- Téma: Tepelná ztráta konstrukcí přilehlou k zemině
- Odpovědi: 2
- Zobrazení: 5525
Re: Tepelná ztráta konstrukcí přilehlou k zemině
Děkuji, máte pravdu, nebylo zaškrtnuté zatržítko "přilehlá k zemině". Sice jsem u parametru "z" klikl na tlačítko "...", vyplnil potřebné údaje a stiskl "použít" u U0, ale už jsem si nezkontroloval, zda je zaškrtnuté zatržítko "přilehlá k zemině". My...
- 24 bře 2016, 15:02
- Fórum: Tepelný výkon (TV)
- Téma: Tepelná ztráta konstrukcí přilehlou k zemině
- Odpovědi: 2
- Zobrazení: 5525
Tepelná ztráta konstrukcí přilehlou k zemině
Dobrý den, program TV při výpočtu tepelných ztrát podlahou na terénu počítá se součinitelem prostupu tepla bez vlivu zeminy, i když mám vyplněnou hodnotu Uekv. Podle ČSN EN 12831 se má počítat se součinitelem vč. vlivu zeminy podle ČSN 13370. Jde někde zaškrtnout, aby se do výpočtu bral Uekv, nebo m...
- 08 úno 2016, 11:47
- Fórum: Průkaz 2013
- Téma: výpočet Uem,ref
- Odpovědi: 3
- Zobrazení: 6471
Re: výpočet Uem,ref
Pošlu mailem. Tady na fóru mi to nejde přiložit, nepovoluje to přílohy a soubory jsou moc velké. Výpočet byl ve VV5.
- 03 úno 2016, 17:00
- Fórum: Průkaz 2013
- Téma: výpočet Uem,ref
- Odpovědi: 3
- Zobrazení: 6471
výpočet Uem,ref
Dobrý den, nějak mi nejsou jasné tyto výsledky výpočtu průměrného referenčního součinitele prostupu tepla v programu Průkaz 2013: 7.5.2014 v Průkazu 2013 verze 3.3.3 vyšel průměrný referenční součinitel prostupu tepla Uem,ref = 0,282 W/m2K. Dnes (3.2.2016) jsem tento soubor ze 7.5.2014 otevřel v Prů...
- 13 led 2016, 14:37
- Fórum: Průkaz 2013
- Téma: Index místnosti
- Odpovědi: 1
- Zobrazení: 3397
Index místnosti
Dobrý den, jak vstupuje do výpočtu index místnosti, který se zadává v profilu zóny na záložce "zisky" na kartě "Budova"? Jak a kde je tento index definovaný? Děkuji.
- 04 lis 2015, 09:59
- Fórum: Tepelný výkon (TV)
- Téma: Vysoké a rozlehlé prostory
- Odpovědi: 0
- Zobrazení: 8542
Vysoké a rozlehlé prostory
Dobrý den, jak mám ve výpočtu tepelných ztrát zohlednit, když je místnost vyšší než 5 m (hala)? Na kartě místnosti není žádná přihrádka pro zadání výškového korekčního činitele fhi podle přílohy B.1 ČSN EN 12831. Děkuji.