Nalezeno 5 výsledků hledání

od sotkovsky
20 bře 2016, 09:25
Fórum: DIMOSW, GDSW a VPS
Téma: vliv ochlazování teplonosného média v rozvodném potrubí
Odpovědi: 4
Zobrazení: 11369

Re: vliv ochlazování teplonosného média v rozvodném potrubí

Děkuji za odpověď. Ano přesně takto jsem postupoval u stávající soustavy, kde investor nechtěl měnit stávající tělesa, což je po zateplení přínosným efektem pro kondenzační kotel a snížení teplot topné vody. Navržený teplotní spád 65/45°C vyhovoval výkonově pro celou soustavu. Ovšem pak jsem provedl...
od sotkovsky
15 bře 2016, 16:33
Fórum: DIMOSW, GDSW a VPS
Téma: vliv ochlazování teplonosného média v rozvodném potrubí
Odpovědi: 4
Zobrazení: 11369

vliv ochlazování teplonosného média v rozvodném potrubí

Dobrýn den, rád bych se zeptal proč program vůbec umožňuje vypnutí vlivu ochlazování topné vody v rozvodném potrubí? Kdy tento vliv vypínám a kdy zapínám? Pokud mi vedou rozvody neizolované přímo místnostmi, ve kterých se umísťují otopná tělesa, tak to je ten případ kdy vypnu vliv ochlazování s vědo...
od sotkovsky
07 lis 2013, 07:56
Fórum: Stavební konstrukce (TOB)
Téma: Posouzení stávající dvouplášťové ploché střechy
Odpovědi: 0
Zobrazení: 12736

Posouzení stávající dvouplášťové ploché střechy

Dobrý den, rád bych se zeptal, jestli se dá nějakým způsobem posoudit vlhkostní režim včetně posouzení současných větracích otvorů v ploché dvouplášťové střeše? Nebo je potřeba v .TOB řešit oba pláště zvlášť (a tedy bez možnosti posouzení stávajíciho stavu větrání).
od sotkovsky
09 črc 2013, 10:44
Fórum: Stavební konstrukce (TOB)
Téma: Zateplovací systém ETICS
Odpovědi: 2
Zobrazení: 6531

Re: Zateplovací systém ETICS

Děkuji.
od sotkovsky
09 črc 2013, 10:10
Fórum: Stavební konstrukce (TOB)
Téma: Zateplovací systém ETICS
Odpovědi: 2
Zobrazení: 6531

Zateplovací systém ETICS

Dobrý den, rád bych se zeptal, jak zohledním v programu TOB bodové tepelné mosty od hmoždinek, kterými je kotveno EPS F. Dá se zadat počet nebo to lze udělat pouze přirážkou deltaU?