Děkuji za odpověď.
Jen bych měl dotaz, když máme případ výpočtu průkazu ENB.
Bytový dům s již vyměněnýma oknama. V novém stavu budeme zateplovat fasádu + instalovat na západní straně předokenní žaluzie. Chlazení není uvažováno.
Měl bych tedy zohlednit nějak toto clonění žaluziemi u dotčených oken ...
Nalezeny 3 výsledky hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- 06 dub 2018, 16:32
- Fórum: Průkaz 2013
- Téma: Stínění - venkovní žaluzie
- Odpovědi: 3
- Zobrazení: 10575
- 04 dub 2018, 16:01
- Fórum: Průkaz 2013
- Téma: Stínění - venkovní žaluzie
- Odpovědi: 3
- Zobrazení: 10575
Stínění - venkovní žaluzie
Dobrý den,
prosím o radu jak zadat do výpočtu průkazu ENB vliv clonění oken pomocí venkovních žaluzií (nikoliv rolet). Pokouším se o to při zadávání konstrukcí zóny v části CLONĚNÍ. Je potřeba zadat "Pohyblivé clonění při vytápění Fsh,H" resp. "korekční činitel clonění Fc"?
Jaké hodnoty těchto ...
prosím o radu jak zadat do výpočtu průkazu ENB vliv clonění oken pomocí venkovních žaluzií (nikoliv rolet). Pokouším se o to při zadávání konstrukcí zóny v části CLONĚNÍ. Je potřeba zadat "Pohyblivé clonění při vytápění Fsh,H" resp. "korekční činitel clonění Fc"?
Jaké hodnoty těchto ...
- 16 kvě 2017, 21:59
- Fórum: Průkaz 2013
- Téma: Zdroj tepla spalující uhlí i dřevo
- Odpovědi: 1
- Zobrazení: 7884
Zdroj tepla spalující uhlí i dřevo
Dobrý den,
Jak lze zadat zdroj tepla, ve kterém se spaluje hnědé uhlí i dřevo (řekněme že odhadovaný poměr je 60/40 %). Má to zásadní vliv na neobn. primární energii.
Lze postupovat tak, že na kartě "Zdroj tepla" založím nový kotel, pak na kartě "parametry zdroje tepla" přiřadím energonositel Hnědé ...
Jak lze zadat zdroj tepla, ve kterém se spaluje hnědé uhlí i dřevo (řekněme že odhadovaný poměr je 60/40 %). Má to zásadní vliv na neobn. primární energii.
Lze postupovat tak, že na kartě "Zdroj tepla" založím nový kotel, pak na kartě "parametry zdroje tepla" přiřadím energonositel Hnědé ...