Nalezeno 9 výsledků hledání

od honza83
13 zář 2020, 17:59
Fórum: Tepelný výkon (TV)
Téma: Venkovní teplota
Odpovědi: 7
Zobrazení: 11974

Re: Venkovní teplota

Dobrý den, stále je tedy nutné přepisovat hodnotu tme aby odpovídala hodnotě pro topné období 13°C ? Např. pro Prahu je zde ale uvedeno 4,4°C. V ČSN 12831 je hodnota pro topné období 13°C tme=4,3°C.
od honza83
29 říj 2014, 13:42
Fórum: Tepelný výkon (TV)
Téma: Tepelná ztráta nevytápěných místností
Odpovědi: 3
Zobrazení: 7467

Re: Tepelná ztráta nevytápěných místností

Dobrý den, tím pádem bych tedy měl tyto místnosti, které jsou sice zařazené jako nevytápěné, ale mají nenulovou tepelnou ztrátu, přiřazovat k vytápěným místnostem (pomocí funkce ,,Vytápěna z,,) s kterými sousedí a tím zvyšovat jejich tepelné ztráty? Abych měl zajištěno že v nevytápěných místnostech ...
od honza83
29 říj 2014, 08:32
Fórum: Tepelný výkon (TV)
Téma: Tepelná ztráta nevytápěných místností
Odpovědi: 3
Zobrazení: 7467

Tepelná ztráta nevytápěných místností

Dobrý den, při zadávání místností do TV provazujeme místnosti mezi sebou, některé pak z důvodu dostatečné teploty ponecháme jako nevytápěné (komory, chodby,...) . Když provedu výpočet pro tyto nevytápěné místnosti, tak mi to tu píše že mají nějakou ztrátu (desítky W) i když jsou nevytápěné. Tato ztr...
od honza83
06 čer 2014, 10:14
Fórum: Průkaz 2013
Téma: Garáže - nevytápěné, ale větrané
Odpovědi: 7
Zobrazení: 9957

Re: Garáže - nevytápěné, ale větrané

Dobrý den,
děkuji Vám za odpověď, byla vyčerpávající a snad už vše objasnila. Ještě jednou děkuji.
od honza83
31 kvě 2014, 08:42
Fórum: Průkaz 2013
Téma: Garáže - nevytápěné, ale větrané
Odpovědi: 7
Zobrazení: 9957

Re: Garáže - nevytápěné, ale větrané

Dobrý den, děkuji za informaci, ještě bych měl dva dotazy: a)pokud zadám garáž jako nevytápěný suterén, nemohu této pomocné zóně zadat pomocne energie, ta volba zde neni možná, jedině je např. přiřadit k vytápěné zóně, ale to asi není správné. Protože pak v refereční budově nemám zadané profily kde ...
od honza83
16 kvě 2014, 09:18
Fórum: Průkaz 2013
Téma: Garáže - nevytápěné, ale větrané
Odpovědi: 7
Zobrazení: 9957

Re: Garáže - nevytápěné, ale větrané

Dobrý den,
pokud tedy garáže zanedbám, nezadávám ani ventilátory které jsou v garážích do Pomocné energie, je to tak?
Děkuji za odpověď
od honza83
21 črc 2012, 07:42
Fórum: Energetická náročnost budov (ENB) - modul k programům PENB, TV a TZ
Téma: Linux
Odpovědi: 6
Zobrazení: 26837

Re: Linux

Dobrý den,
tak v tuto chvíli už lze protech pod wine spustit, ale běží pouze jako demo, nelze zprovoznit hardwarovy klíč, není možnost vydat hardwarové klíče podporované pod linuxem?
Děkuji za odověď
od honza83
16 úno 2012, 20:32
Fórum: ROVO
Téma: GRoVo
Odpovědi: 0
Zobrazení: 18606

GRoVo

Dobrý večer,
chtěl bych se zeptat na přibližný termín uvedení grafického modulu GRoVo,
děkuji za odpověď
od honza83
02 úno 2012, 20:18
Fórum: Energetická náročnost budov (ENB) - modul k programům PENB, TV a TZ
Téma: Linux
Odpovědi: 6
Zobrazení: 26837

Re: Linux

Dobrý večer, v odpovědi výše jste psal ,,zatím,, se neuvažuje. Změnilo se něco od té doby? V tuto chvíli jsou už k dispozici CADy pro linux ve výborné kvalitě, kancelářské programy jsou také k dispozici, teď už jen zbývá ten Váš program a malý živnostník může v klidu přejít od Windows k Linuxu. Přim...