Nalezeno 9 výsledků hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- 13 zář 2020, 17:59
- Fórum: Tepelný výkon (TV)
- Téma: Venkovní teplota
- Odpovědi: 7
- Zobrazení: 15514
Re: Venkovní teplota
Dobrý den, stále je tedy nutné přepisovat hodnotu tme aby odpovídala hodnotě pro topné období 13°C ? Např. pro Prahu je zde ale uvedeno 4,4°C. V ČSN 12831 je hodnota pro topné období 13°C tme=4,3°C.
- 29 říj 2014, 13:42
- Fórum: Tepelný výkon (TV)
- Téma: Tepelná ztráta nevytápěných místností
- Odpovědi: 3
- Zobrazení: 9599
Re: Tepelná ztráta nevytápěných místností
Dobrý den, tím pádem bych tedy měl tyto místnosti, které jsou sice zařazené jako nevytápěné, ale mají nenulovou tepelnou ztrátu, přiřazovat k vytápěným místnostem (pomocí funkce ,,Vytápěna z,,) s kterými sousedí a tím zvyšovat jejich tepelné ztráty? Abych měl zajištěno že v nevytápěných místnostech ...
- 29 říj 2014, 08:32
- Fórum: Tepelný výkon (TV)
- Téma: Tepelná ztráta nevytápěných místností
- Odpovědi: 3
- Zobrazení: 9599
Tepelná ztráta nevytápěných místností
Dobrý den, při zadávání místností do TV provazujeme místnosti mezi sebou, některé pak z důvodu dostatečné teploty ponecháme jako nevytápěné (komory, chodby,...) . Když provedu výpočet pro tyto nevytápěné místnosti, tak mi to tu píše že mají nějakou ztrátu (desítky W) i když jsou nevytápěné. Tato ztr...
- 06 čer 2014, 10:14
- Fórum: Průkaz 2013
- Téma: Garáže - nevytápěné, ale větrané
- Odpovědi: 7
- Zobrazení: 12318
Re: Garáže - nevytápěné, ale větrané
Dobrý den,
děkuji Vám za odpověď, byla vyčerpávající a snad už vše objasnila. Ještě jednou děkuji.
děkuji Vám za odpověď, byla vyčerpávající a snad už vše objasnila. Ještě jednou děkuji.
- 31 kvě 2014, 08:42
- Fórum: Průkaz 2013
- Téma: Garáže - nevytápěné, ale větrané
- Odpovědi: 7
- Zobrazení: 12318
Re: Garáže - nevytápěné, ale větrané
Dobrý den, děkuji za informaci, ještě bych měl dva dotazy: a)pokud zadám garáž jako nevytápěný suterén, nemohu této pomocné zóně zadat pomocne energie, ta volba zde neni možná, jedině je např. přiřadit k vytápěné zóně, ale to asi není správné. Protože pak v refereční budově nemám zadané profily kde ...
- 16 kvě 2014, 09:18
- Fórum: Průkaz 2013
- Téma: Garáže - nevytápěné, ale větrané
- Odpovědi: 7
- Zobrazení: 12318
Re: Garáže - nevytápěné, ale větrané
Dobrý den,
pokud tedy garáže zanedbám, nezadávám ani ventilátory které jsou v garážích do Pomocné energie, je to tak?
Děkuji za odpověď
pokud tedy garáže zanedbám, nezadávám ani ventilátory které jsou v garážích do Pomocné energie, je to tak?
Děkuji za odpověď
- 21 črc 2012, 07:42
- Fórum: Energetická náročnost budov (ENB) - modul k programům PENB, TV a TZ
- Téma: Linux
- Odpovědi: 6
- Zobrazení: 34001
Re: Linux
Dobrý den,
tak v tuto chvíli už lze protech pod wine spustit, ale běží pouze jako demo, nelze zprovoznit hardwarovy klíč, není možnost vydat hardwarové klíče podporované pod linuxem?
Děkuji za odověď
tak v tuto chvíli už lze protech pod wine spustit, ale běží pouze jako demo, nelze zprovoznit hardwarovy klíč, není možnost vydat hardwarové klíče podporované pod linuxem?
Děkuji za odověď
GRoVo
Dobrý večer,
chtěl bych se zeptat na přibližný termín uvedení grafického modulu GRoVo,
děkuji za odpověď
chtěl bych se zeptat na přibližný termín uvedení grafického modulu GRoVo,
děkuji za odpověď
- 02 úno 2012, 20:18
- Fórum: Energetická náročnost budov (ENB) - modul k programům PENB, TV a TZ
- Téma: Linux
- Odpovědi: 6
- Zobrazení: 34001
Re: Linux
Dobrý večer, v odpovědi výše jste psal ,,zatím,, se neuvažuje. Změnilo se něco od té doby? V tuto chvíli jsou už k dispozici CADy pro linux ve výborné kvalitě, kancelářské programy jsou také k dispozici, teď už jen zbývá ten Váš program a malý živnostník může v klidu přejít od Windows k Linuxu. Přim...