Nalezeny 2 výsledky hledání

od radim drápal
08 říj 2010, 14:32
Fórum: Zelená úsporám - soubor programů
Téma: výpočet nevatápěných zón
Odpovědi: 2
Zobrazení: 11670

výpočet nevatápěných zón

Dobrý den,
mám dotaz ohledně zadávání nevytápěné zóny - garáže. Zřídím zónu jak píšete v návodech - pouze obvodové konstrukce, které sousedí s exteriérem a střechu. Podlahu nezadávám z důvodu nezapočítání tepelného toku přes zeminu. Takto vypočená zóna mi napíše na kartě obálka budovy zeleně Uekv ...
od radim drápal
26 črc 2010, 15:30
Fórum: Zelená úsporám - soubor programů
Téma: Součinitel prostupu tepla
Odpovědi: 3
Zobrazení: 21324

Součinitel prostupu tepla

Chtěl jsem se zeptat ohledně výpočtu součinitele tepla v programu TOB - zda katalogy výrobců používat nebo nepoužívat .
Byl mi vrácen projekt pasivního domu dle zelených úspor z důvodu viz citace z mailu (u jiných projektů pro ZU to nikdy nevadilo).

Otázka SFZP:
Ve výpočtech součinitele prostupu ...