Nalezeny 3 výsledky hledání

od karfik
27 bře 2010, 22:17
Fórum: Potřeba tepla (PT) - modul k programům PENB a TV
Téma: Nevytápěný suterén - částečné podsklepení
Odpovědi: 3
Zobrazení: 9450

Re: Nevytápěný suterén - částečné podsklepení

Dobrý den, prosím o radu jak postupovat, když objekt je jen částečně podsklepen nevytápěným suterénem. Tento sklípek je jen pod 14% podlahy přízemí objektu, ostatní plocha je podlaha přilehlá k zemině. Dá se tato zóna zanedbat? Děkuji. Dobry den, predpokladam, ze Vami zminovany "sklipek" ...
od karfik
27 bře 2010, 22:05
Fórum: Zelená úsporám - soubor programů
Téma: sousední "nevytápěné" zóny za sebou?
Odpovědi: 2
Zobrazení: 8314

Re: sousední "nevytápěné" zóny za sebou?

Prosím o odpověd, co je lepší zadat z hlediska ZÚ. Pod obytnou zónou je 1.PP- sklepy a kolárny, chodby, dílny..(ten nesmím započítat do vytápěné) a pod tím další patro je instalační prostor 2.PP. (oba mají naprosto odlišné režimy, at už výměny vzduchu, tak i vytápění,které v 1.PP ve skutečnosti ste...
od karfik
12 bře 2010, 22:59
Fórum: Zelená úsporám - soubor programů
Téma: společná stěna BD
Odpovědi: 18
Zobrazení: 28583

Re: společná stěna BD

Já mám informace z fondu, že u bytových domů lze uvažovat, že je místnost ve vedlejším domě vytápěná klidně na 20°C, ale u rodinných domů např. řadovek lze počítat s vytápěním sousedních místností max na 10°C. To se mi jevi jako nahravka na otazku jak posuzovat tuto situaci kdyz stoji vedle sebe BD...