Nalezeno 697 výsledků hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- 28 bře 2022, 19:59
- Fórum: Tepelná zátěž - modul k programu TZ a TV
- Téma: Doporučení k akumulaci tepla - souč. "km" v [%]
- Odpovědi: 2
- Zobrazení: 3946
Re: Doporučení k akumulaci tepla - souč. "km" v [%]
Problematika započítání akumulace je popsána v ČSN 73 0548, článek 68 a 69. Z rovnice 27 vyplývá, že do výpočtu vstupuje hmotnost M konstrukce. Z článku 69, vyplývá, že se od tloušťky stěny 16 cm a výše, započítává maximálně jen 50 % tlošťky (hmotnosti) stěny. Je-li na podlaze koberec, má se uvažova...
- 22 úno 2022, 09:28
- Fórum: Tepelný výkon (TV)
- Téma: Tepelná ztráta prostupem podlahou na zemině
- Odpovědi: 1
- Zobrazení: 3315
Re: Tepelná ztráta prostupem podlahou na zemině
Tato samotná čísla nemají žádno vypovídací hodnotu.
Pošlete mi úlohu.
Pošlete mi úlohu.
- 22 pro 2020, 16:14
- Fórum: Obecné
- Téma: Aktualizace vs. IDTK
- Odpovědi: 5
- Zobrazení: 10541
Re: Aktualizace vs. IDTK
V roce 2015 jsme vydali modul TV2015, který slouží k podpoře zpracování průkazů a žádostí k NZÚ.
Součástí této podpory bylo i zavedení IDTK. Modul jste si doposud nezakoupil. Nemůžete tudíž konstrukcím IDTK přiřazovat.
Součástí této podpory bylo i zavedení IDTK. Modul jste si doposud nezakoupil. Nemůžete tudíž konstrukcím IDTK přiřazovat.
- 25 lis 2020, 10:22
- Fórum: Obecné
- Téma: Popis verze výpočtu
- Odpovědi: 2
- Zobrazení: 4362
Re: Popis verze výpočtu
Děkuji za námět. Upravíme v nové verzi, kterou připravujeme.
- 18 lis 2020, 16:45
- Fórum: Nová zelená úsporám 2013 a 2014
- Téma: Pasivní dům NZU 2020
- Odpovědi: 4
- Zobrazení: 10697
Re: Pasivní dům NZU 2020
Pokud budete okno zadávat s parametrem Z- zadat, pak můžete provést výpočet okna podle ČSN EN ISO 10077-1.
- 17 zář 2020, 17:19
- Fórum: Obecné
- Téma: Aktualizace vs. IDTK
- Odpovědi: 5
- Zobrazení: 10541
Re: Aktualizace vs. IDTK
Požadavek na zobrazení Seznamem typů konstrukcí a jejich IDTK lze "zapnout" v Nástroje/Možnosti/Obecné. Pak se to uloží do registrů po instalaci
další verze by mělo zůstávat políčko pro zaškrtnutí prázdné. Viz snímek.
další verze by mělo zůstávat políčko pro zaškrtnutí prázdné. Viz snímek.
- 13 zář 2020, 19:25
- Fórum: Tepelný výkon (TV)
- Téma: Venkovní teplota
- Odpovědi: 7
- Zobrazení: 15232
Re: Venkovní teplota
Pokud se jedná o Průkaz, tak se již těmito údaji nemusíte zabývat. Tyto hodnoty si řeší ENERGIE, podle dat, které asi budou z ČSN 73 0331:2019. Pokud se jedná o tepelné ztráty, pak je nepodstatné, zda je výpočet proveden s hodnotou 4,3 nebo 4,4. Ve stávající verzi TV již tento problém asi řešit nebu...
- 21 srp 2020, 11:39
- Fórum: Nová zelená úsporám 2013 a 2014
- Téma: Pasivní dům NZU 2020
- Odpovědi: 4
- Zobrazení: 10697
Re: Pasivní dům NZU 2020
Při zadávání výplní nastavíte požadavek Z (zadat) a v TOB jsou dialogová okna pro vámi uváděné výpočty.
- 05 srp 2020, 13:39
- Fórum: DIMOSW, GDSW a VPS
- Téma: Kv ventilů Heimeier pro samotíž
- Odpovědi: 1
- Zobrazení: 5757
Re: Kv ventilů Heimeier pro samotíž
Je to tak jak píšete. Ventil má kód 138. Podle podkladů výrobce máme v katalogu zadán rozsah kv v intervalu 1K - 3K. Ventil se snaží odregulovat přebytek tlaku a dopočítá, hodnotu kv, kdy bude okruh vyvážen. U ventilu s kódem 138 nemáme žádný nástroj, kterým by bylo možné zafixovat hodnotu kv. To by...
- 15 dub 2020, 15:49
- Fórum: Tepelný výkon (TV)
- Téma: Nefunkční výpočet Uw
- Odpovědi: 1
- Zobrazení: 5013
Re: Nefunkční výpočet Uw
Tento výpočet je funkční. Konstrukce musí mít IDTK ze skupiny Výplně okna (230.0 - 234.0) a způsob zadání ZZ=0.
- 16 bře 2020, 19:29
- Fórum: Tepelná zátěž - modul k programu TZ a TV
- Téma: Sklon okna
- Odpovědi: 1
- Zobrazení: 6076
Re: Sklon okna
neděláte žádnou chybu. Výpočty jsou zpracované podle ČSN 73 0548. Z této ČSN byly také převzaty hodnoty intenzity záření, viz tabulky v příloze k ČSN. ČSN obsahuje údaje intenzity záření jen pro svislé a vodorovné plochy.
- 06 bře 2020, 15:53
- Fórum: Průkaz 2013
- Téma: Porovnání Uem budovy s Uem,nula
- Odpovědi: 1
- Zobrazení: 5800
Re: Porovnání Uem budovy s Uem,nula
Do výpočtu Uem vstupují taktéž lineární vazy. Zadání konstrukcí tak aby jejich U-čka byla lepší než 70 % UN,20 nezajišťuje, že bude dosažena požadovaná hodnota Uem,nulová budova. Pro výpočet na kartě hodnocení platí: Uem,Ref - nová budova - tato hodnota jej již 80 % hodnoty vypočítané s hodnotami UN...
- 18 led 2020, 20:38
- Fórum: PODLAHY
- Téma: Příkon PDL vytápění
- Odpovědi: 4
- Zobrazení: 15203
Re: Příkon PDL vytápění
Soubor V9 přenáší z programu TV do navazujících programů tepelné ztráty podlahou jako samostatný údaj. V Dimenzování těles máte na kartě Místnosti sloupec Qzp (tepelná ztráta podlahou) a sloupec KQzp, který obsahuje zaškrtávátko. Zaškrtnutím zadáte požadavek, že má být tepelná ztráta podlahy odečten...
- 15 led 2020, 18:07
- Fórum: Průkaz 2013
- Téma: průkaz verze 2020
- Odpovědi: 2
- Zobrazení: 6579
Re: průkaz verze 2020
Ano.
Až tato změna nabude účinnosti.
Až tato změna nabude účinnosti.
- 06 led 2020, 20:06
- Fórum: Průkaz 2013
- Téma: Budovy s téměř nulovou spotřebou energie
- Odpovědi: 2
- Zobrazení: 6455
Re: Budovy s téměř nulovou spotřebou energie
Informace, že budova byla hodnocena podle kritérií pro téměř nulovou spotřebu se zobrazuje v nápisu tabulky f) požadavek na neobnovitelnou primární energii