Nalezeno 697 výsledků hledání

od Zdenek Rysavy
28 bře 2022, 19:59
Fórum: Tepelná zátěž - modul k programu TZ a TV
Téma: Doporučení k akumulaci tepla - souč. "km" v [%]
Odpovědi: 2
Zobrazení: 1591

Re: Doporučení k akumulaci tepla - souč. "km" v [%]

Problematika započítání akumulace je popsána v ČSN 73 0548, článek 68 a 69. Z rovnice 27 vyplývá, že do výpočtu vstupuje hmotnost M konstrukce. Z článku 69, vyplývá, že se od tloušťky stěny 16 cm a výše, započítává maximálně jen 50 % tlošťky (hmotnosti) stěny. Je-li na podlaze koberec, má se uvažova...
od Zdenek Rysavy
22 úno 2022, 09:28
Fórum: Tepelný výkon (TV)
Téma: Tepelná ztráta prostupem podlahou na zemině
Odpovědi: 1
Zobrazení: 1405

Re: Tepelná ztráta prostupem podlahou na zemině

Tato samotná čísla nemají žádno vypovídací hodnotu.
Pošlete mi úlohu.
od Zdenek Rysavy
22 pro 2020, 16:14
Fórum: Obecné
Téma: Aktualizace vs. IDTK
Odpovědi: 5
Zobrazení: 6906

Re: Aktualizace vs. IDTK

V roce 2015 jsme vydali modul TV2015, který slouží k podpoře zpracování průkazů a žádostí k NZÚ.
Součástí této podpory bylo i zavedení IDTK. Modul jste si doposud nezakoupil. Nemůžete tudíž konstrukcím IDTK přiřazovat.
od Zdenek Rysavy
25 lis 2020, 10:22
Fórum: Obecné
Téma: Popis verze výpočtu
Odpovědi: 2
Zobrazení: 2089

Re: Popis verze výpočtu

Děkuji za námět. Upravíme v nové verzi, kterou připravujeme.
od Zdenek Rysavy
18 lis 2020, 16:45
Fórum: Nová zelená úsporám 2013 a 2014
Téma: Pasivní dům NZU 2020
Odpovědi: 4
Zobrazení: 5171

Re: Pasivní dům NZU 2020

Pokud budete okno zadávat s parametrem Z- zadat, pak můžete provést výpočet okna podle ČSN EN ISO 10077-1.
od Zdenek Rysavy
17 zář 2020, 17:19
Fórum: Obecné
Téma: Aktualizace vs. IDTK
Odpovědi: 5
Zobrazení: 6906

Re: Aktualizace vs. IDTK

Požadavek na zobrazení Seznamem typů konstrukcí a jejich IDTK lze "zapnout" v Nástroje/Možnosti/Obecné. Pak se to uloží do registrů po instalaci
další verze by mělo zůstávat políčko pro zaškrtnutí prázdné. Viz snímek.
Možnosti (7217).png
Možnosti (7217).png (32.79 KiB) Zobrazeno 5293 x
od Zdenek Rysavy
13 zář 2020, 19:25
Fórum: Tepelný výkon (TV)
Téma: Venkovní teplota
Odpovědi: 7
Zobrazení: 11974

Re: Venkovní teplota

Pokud se jedná o Průkaz, tak se již těmito údaji nemusíte zabývat. Tyto hodnoty si řeší ENERGIE, podle dat, které asi budou z ČSN 73 0331:2019. Pokud se jedná o tepelné ztráty, pak je nepodstatné, zda je výpočet proveden s hodnotou 4,3 nebo 4,4. Ve stávající verzi TV již tento problém asi řešit nebu...
od Zdenek Rysavy
21 srp 2020, 11:39
Fórum: Nová zelená úsporám 2013 a 2014
Téma: Pasivní dům NZU 2020
Odpovědi: 4
Zobrazení: 5171

Re: Pasivní dům NZU 2020

Při zadávání výplní nastavíte požadavek Z (zadat) a v TOB jsou dialogová okna pro vámi uváděné výpočty.
od Zdenek Rysavy
05 srp 2020, 13:39
Fórum: DIMOSW, GDSW a VPS
Téma: Kv ventilů Heimeier pro samotíž
Odpovědi: 1
Zobrazení: 3152

Re: Kv ventilů Heimeier pro samotíž

Je to tak jak píšete. Ventil má kód 138. Podle podkladů výrobce máme v katalogu zadán rozsah kv v intervalu 1K - 3K. Ventil se snaží odregulovat přebytek tlaku a dopočítá, hodnotu kv, kdy bude okruh vyvážen. U ventilu s kódem 138 nemáme žádný nástroj, kterým by bylo možné zafixovat hodnotu kv. To by...
od Zdenek Rysavy
15 dub 2020, 15:49
Fórum: Tepelný výkon (TV)
Téma: Nefunkční výpočet Uw
Odpovědi: 1
Zobrazení: 3239

Re: Nefunkční výpočet Uw

Tento výpočet je funkční. Konstrukce musí mít IDTK ze skupiny Výplně okna (230.0 - 234.0) a způsob zadání ZZ=0.
od Zdenek Rysavy
16 bře 2020, 19:29
Fórum: Tepelná zátěž - modul k programu TZ a TV
Téma: Sklon okna
Odpovědi: 1
Zobrazení: 4154

Re: Sklon okna

neděláte žádnou chybu. Výpočty jsou zpracované podle ČSN 73 0548. Z této ČSN byly také převzaty hodnoty intenzity záření, viz tabulky v příloze k ČSN. ČSN obsahuje údaje intenzity záření jen pro svislé a vodorovné plochy.
od Zdenek Rysavy
06 bře 2020, 15:53
Fórum: Průkaz 2013
Téma: Porovnání Uem budovy s Uem,nula
Odpovědi: 1
Zobrazení: 4002

Re: Porovnání Uem budovy s Uem,nula

Do výpočtu Uem vstupují taktéž lineární vazy. Zadání konstrukcí tak aby jejich U-čka byla lepší než 70 % UN,20 nezajišťuje, že bude dosažena požadovaná hodnota Uem,nulová budova. Pro výpočet na kartě hodnocení platí: Uem,Ref - nová budova - tato hodnota jej již 80 % hodnoty vypočítané s hodnotami UN...
od Zdenek Rysavy
18 led 2020, 20:38
Fórum: PODLAHY
Téma: Příkon PDL vytápění
Odpovědi: 4
Zobrazení: 11972

Re: Příkon PDL vytápění

Soubor V9 přenáší z programu TV do navazujících programů tepelné ztráty podlahou jako samostatný údaj. V Dimenzování těles máte na kartě Místnosti sloupec Qzp (tepelná ztráta podlahou) a sloupec KQzp, který obsahuje zaškrtávátko. Zaškrtnutím zadáte požadavek, že má být tepelná ztráta podlahy odečten...
od Zdenek Rysavy
15 led 2020, 18:07
Fórum: Průkaz 2013
Téma: průkaz verze 2020
Odpovědi: 2
Zobrazení: 4194

Re: průkaz verze 2020

Ano.
Až tato změna nabude účinnosti.
od Zdenek Rysavy
06 led 2020, 20:06
Fórum: Průkaz 2013
Téma: Budovy s téměř nulovou spotřebou energie
Odpovědi: 2
Zobrazení: 3905

Re: Budovy s téměř nulovou spotřebou energie

Informace, že budova byla hodnocena podle kritérií pro téměř nulovou spotřebu se zobrazuje v nápisu tabulky f) požadavek na neobnovitelnou primární energii