Nalezeno 685 výsledků hledání

od Zdenek Rysavy
18 led 2020, 20:38
Fórum: PODLAHY
Téma: Příkon PDL vytápění
Odpovědi: 4
Zobrazení: 5985

Re: Příkon PDL vytápění

Soubor V9 přenáší z programu TV do navazujících programů tepelné ztráty podlahou jako samostatný údaj. V Dimenzování těles máte na kartě Místnosti sloupec Qzp (tepelná ztráta podlahou) a sloupec KQzp, který obsahuje zaškrtávátko. Zaškrtnutím zadáte požadavek, že má být tepelná ztráta podlahy odečten...
od Zdenek Rysavy
15 led 2020, 18:07
Fórum: Průkaz 2013
Téma: průkaz verze 2020
Odpovědi: 2
Zobrazení: 39

Re: průkaz verze 2020

Ano.
Až tato změna nabude účinnosti.
od Zdenek Rysavy
06 led 2020, 20:06
Fórum: Průkaz 2013
Téma: Budovy s téměř nulovou spotřebou energie
Odpovědi: 2
Zobrazení: 63

Re: Budovy s téměř nulovou spotřebou energie

Informace, že budova byla hodnocena podle kritérií pro téměř nulovou spotřebu se zobrazuje v nápisu tabulky f) požadavek na neobnovitelnou primární energii
od Zdenek Rysavy
19 pro 2019, 08:45
Fórum: DIMOSW, GDSW a VPS
Téma: samotížná soustava
Odpovědi: 8
Zobrazení: 4925

Re: samotížná soustava

To je přeci standardní zadání. Začnete u koncového tělesa trubkou DN15, ta je napojena na DN25 atd až budete končit kotlem DN70.
od Zdenek Rysavy
18 pro 2019, 07:38
Fórum: DIMOSW, GDSW a VPS
Téma: samotížná soustava
Odpovědi: 8
Zobrazení: 4925

Re: samotížná soustava

V programu DIMOS poznáte samotížnou soustavu podle toho, že má zápornou hodnotu potřebného minimálního tlaku na patě větve - dpmin1. Aby tento stav nastal, musí být u těles hodnoty samotížného vztlaku (viz sloupec - u.pg) větší, než jsou tlakové ztráty úseků + ventilů + těles. Zde bývá kritická volb...
od Zdenek Rysavy
15 pro 2019, 09:29
Fórum: Průkaz 2013
Téma: Vytápěné / nevytápěné garáže
Odpovědi: 3
Zobrazení: 128

Re: Vytápěné / nevytápěné garáže

O tom, že by clony vytápěly takový prostor, jsem neuvažoval. Otázka zněla, jak přidat do posuzovaného objektu výkon 160 kW, které ty clony mají. A ta má dvě hlediska. Kolik to bude kWh za rok a jak to bude rozloženo v jednotlivých měsících. Druhý problém je, že se se musí vymyslet postup, jak to zad...
od Zdenek Rysavy
14 pro 2019, 13:41
Fórum: Průkaz 2013
Téma: Vytápěné / nevytápěné garáže
Odpovědi: 3
Zobrazení: 128

Re: Vytápěné / nevytápěné garáže

Jelikož na Váš dotaz neznám správnou odpověď, obrátil jsem se na pana doc. Svobodu. jeho odpověď je zde: jestli tomu dobře rozumím, tak by ten specialista chtěl modelovat garáže jako nevytápěný prostor/zónu a současně započítat do dodané energie budovy i teplo na provoz dveřní clony v garážích. Neví...
od Zdenek Rysavy
11 pro 2019, 13:08
Fórum: Průkaz 2013
Téma: Zadávání ventilátorů do pomocné zóny
Odpovědi: 3
Zobrazení: 105

Re: Zadávání ventilátorů do pomocné zóny

je možné je přiřadit nějaké posuzované zóně. A napsat to do poznámek.
Taky je možné vytvořit posuzovanou zónu X která bude mít jen pomocnou energii. Všechny ostatní údaje musí mí = 0 aby neovlivnila výsledek hodnocení budovy.
od Zdenek Rysavy
11 pro 2019, 10:49
Fórum: Průkaz 2013
Téma: VZT jednotka pro více zón
Odpovědi: 1
Zobrazení: 58

Re: VZT jednotka pro více zón

Zadal bych několik "stejných" ventilátorů, které bych přiřadil příslušným zónám. Je potřeba zajistit, aby součet příkonů těchto ventilátorů odpovídal příkonu skutečného ventilátoru.
od Zdenek Rysavy
11 pro 2019, 10:35
Fórum: Průkaz 2013
Téma: Zadávání systému TV pro více typů odběru
Odpovědi: 1
Zobrazení: 62

Re: Zadávání systému TV pro více typů odběru

Pokud použijete jen jeden Systém přípravy TV, pak si musíte celkovou roční spotřebu VW,rok přímo zadat. Do komentáře si pak poznamenáte, jak jste k tomuto číslu došel. Můžete zadat několik systémů TV a v tom případě přiřadíte každému systému pomocí součinitele pokrytí ztrát zdrojem fak jeho podíl na...
od Zdenek Rysavy
11 pro 2019, 10:29
Fórum: Průkaz 2013
Téma: Zadávání ventilátorů do pomocné zóny
Odpovědi: 3
Zobrazení: 105

Re: Zadávání ventilátorů do pomocné zóny

Objekt "Pomocná zóna" je určena k výpočtu činitele "b" konstrukce, která odděluje posuzovanou část budovy od jiných prostorů.
Pomocné energie do ni nelze zadávat.
od Zdenek Rysavy
25 zář 2019, 12:30
Fórum: Průkaz 2013
Téma: Snížení ref.neob.energie pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie
Odpovědi: 1
Zobrazení: 309

Re: Snížení ref.neob.energie pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie

Počítáme to tak, jak píšete.
Násobitele 0,75 vyjadřuje snížení o 25 %.
od Zdenek Rysavy
16 zář 2019, 14:12
Fórum: KOMÍN
Téma: Tlaková ztráta při přívodu vzduchu
Odpovědi: 1
Zobrazení: 268

Re: Tlaková ztráta při přívodu vzduchu

Výpočwet jste provedl správně. Tlaková ztráta při přívodu vzduchu je nízká. Při založení nové úlohy program vloží do výpočtu tlakovou ztrátu 4 Pa. To je horní mez, která je přípustná u atmosférických hořáků. Tento postup zajišťuje, že i když zpracovatel na tlakovou ztrátu při přívodu vzduchu zapomen...
od Zdenek Rysavy
16 srp 2019, 07:15
Fórum: PODLAHY
Téma: Nabídka rozdělovačů se zobrazí mimo pracovní plochu
Odpovědi: 1
Zobrazení: 304

Re: Nabídka rozdělovačů se zobrazí mimo pracovní plochu

Většina programů má v hlavním menu nabídku Okna. Pod touto nabídkou je povel Uspořádat. Na tento povel se všechna okna programu začnou zobrazovat v prostředku prvního monitoru. A lze si je zase rozmístit podle toho, jak to uživateli vyhovuje. Program Podlahy tento povel nemá. V tomto případě je možn...
od Zdenek Rysavy
01 srp 2019, 16:24
Fórum: Tepelná zátěž - modul k programu TZ a TV
Téma: Tisk výsledků
Odpovědi: 3
Zobrazení: 448

Re: Tisk výsledků

Děkuji za námět.
V rámci nových verzí programu TOB a TV, které budeme koncem roku vydávat, bychom mohli doplnit Tepelnou zátěž o požadované tisky.