Nalezeno 24 výsledků hledání

od zdenek77
27 zář 2010, 08:19
Fórum: Zelená úsporám - soubor programů
Téma: Nové CD 424
Odpovědi: 3
Zobrazení: 9007

Re: Nové CD 424

Dobrý den,
trvám na tom, že taková tabulka C v normě ČSN EN ISO 13789 není. Máte pravdu, že tato tabulka je v normě ČSN EN ISO 12831 na str. 64 tab. D7, ale tato norma není relevantní pro výpočet potřeby tepla pro účely programu Zelená úsporám.
od zdenek77
24 zář 2010, 09:46
Fórum: Zelená úsporám - soubor programů
Téma: Nové CD 424
Odpovědi: 3
Zobrazení: 9007

Nové CD 424

Dobrý den, v novém CD 424 se v nápovědě k neprůvzdušnosti obálky n50 objevila jednak tabulka z "nového" TNI, což je OK, ale zároveň tam je tabulka z normy 13 789 s jinými hodnotami. Tuto tabulku jsem v této normě nikde nenalezl, mám výtisk z února 2009. Nicméně dle mě je platný pouze postu...
od zdenek77
10 zář 2010, 16:49
Fórum: Zelená úsporám - soubor programů
Téma: Nevytápěný suterén - řešit nebo neřešit
Odpovědi: 10
Zobrazení: 18609

Re: Nevytápěný suterén - řešit nebo neřešit

...při zadávání konstrukcí nevytápěného suterénu se zadává strop resp. podlaha nad nevytápěným suterénem jak v posuzované zóně tak v zóně vedlejší (sklep) ? Nebo se tato konstrukce navstupuje pouze jednou pro posuzovanou zónu a suterén se modeluje bez této kce. ?
Díky
od zdenek77
01 zář 2010, 14:58
Fórum: Zelená úsporám - soubor programů
Téma: Nevytápěný suterén - řešit nebo neřešit
Odpovědi: 10
Zobrazení: 18609

Nevytápěný suterén - řešit nebo neřešit

Prosím o názor na následující, Při projektech zateplení domů s nevytápěným suterénem povoluje TNI tento prostor uvažovat jako vnější prostředí a nebo postupovat dle ČSN 13789. Jenže každý způsob přináší velmi rozdílné výsledky. Konkrétně budu-li zateplovat strop nad nevytápěným suterénem je pro mě s...
od zdenek77
01 zář 2010, 14:49
Fórum: Zelená úsporám - soubor programů
Téma: Nové TNI vs Protech !!!
Odpovědi: 2
Zobrazení: 7989

Re: Nové TNI vs Protech !!!

Díky za zprávu a za následný update programu.
od zdenek77
01 zář 2010, 11:46
Fórum: Zelená úsporám - soubor programů
Téma: Nové TNI vs Protech !!!
Odpovědi: 2
Zobrazení: 7989

Nové TNI vs Protech !!!

Dobrý den, chtěl bych upozornit, že tabulka D7 - neprůvzdušnost obálky budovy n50 v programu PENB je zavádějící. Podle nového TNI se pro původní stav smí uvažovat maximálně 4,5 1/h a v novém stavu 2,0 resp. 2,5. Detaily viz strana 15 nového TNI. Dále implicitní hodnoty pro propustnost slunečního zář...
od zdenek77
25 srp 2010, 14:41
Fórum: Zelená úsporám - soubor programů
Téma: Součinitel expozice e
Odpovědi: 1
Zobrazení: 6758

Součinitel expozice e

Dobrý den, při výpočtu Vx (přídavný objemový tok vzduchu - při vypnutém mechanickém větrání) způsobený účinky větru se dle ČSN EN ISO 13789 postupuje dle vzorce Vx=V.n50.e , kde hodnoty V a n50 jsou zadávany do programu uživatelem. Nikoli však hodnota expozice e. Ta jak jsem zjistil je programem uva...
od zdenek77
20 črc 2010, 17:14
Fórum: Zelená úsporám - soubor programů
Téma: Následné kontroly, odpovědnost projektanta
Odpovědi: 5
Zobrazení: 12909

Re: Následné kontroly, odpovědnost projektanta

Dobrý den, velice zajímavý a přínosný příspěk. Můj komentář je nesledující. V rámci vypracování projektu v programu ZU, nikdy klientům neslibuji, že dostanou dotaci, pouze slíbím, že navrhnu taková opatření, aby bylo vyhověno podmínkám pro přidělení dotace, což je rozdíl. Samozřejmě si za svým návrh...
od zdenek77
03 čer 2010, 09:27
Fórum: Zelená úsporám - soubor programů
Téma: Zadání parametrů pomocné zóny ve var 2
Odpovědi: 0
Zobrazení: 6080

Zadání parametrů pomocné zóny ve var 2

Dobrý den, při zadávání parametrů pomocné zóny např. nevytápěný suterén se zadávají údaje jen pro jednu variantu. V mém konkrétním případě dojde k zateplení celého suterénu a výměně všech oken. Tím se podstatně změní hodnota Npz, (dle EN ISO 13 789) výměna vzduchu mezi nevytápěným a vnějším prostore...
od zdenek77
27 kvě 2010, 10:42
Fórum: Zelená úsporám - soubor programů
Téma: Nové CD 421 - připomínka
Odpovědi: 1
Zobrazení: 6900

Nové CD 421 - připomínka

Dobrý den, v novém CD 421 je v protokolu uvedena měrná tepelná ztráta prostupem Ht a měrná tepelná ztráta větráním Hv. Podle mě by bylo dobré pro úplnost ukázat i měrnou ztrátu prostupem tepla zeminou Hg. A nebo prostě zobrazit celkovou měrnou ztrátu H, která se pak může použít k výpočtu středního s...
od zdenek77
17 kvě 2010, 17:37
Fórum: Zelená úsporám - soubor programů
Téma: Vytapeny/nevytapeny suteren
Odpovědi: 1
Zobrazení: 6880

Vytapeny/nevytapeny suteren

Dobry den, jenom mala poznamka k pouziti programu PENB. Pocital jsem panelovy dum, a protoze se jednalo o konstrukci, kde byly pouzity prevazne parapetni panely a pasova okna s drevenymi meziokennimi vlozkami, bylo jednodusi a presnejsi merit tyto konstrukce zvlast a ne jako standardne zmerit celou ...
od zdenek77
16 bře 2010, 17:21
Fórum: Zelená úsporám - soubor programů
Téma: Zobrazení kcí nevytápěné zóny
Odpovědi: 4
Zobrazení: 10393

Re: Zobrazení kcí nevytápěné zóny

Dobrý den, TNI se odkazuje na ČSN EN ISO 13789, kde je v odstavci 6 popis výpočtu. Odstavec 7 téže normy řeší "Přenos tepla do přiléhajících budov" kde je jednoduchý vzoreček na výpočet b právě podle teplot prostředí. Zajímalo by mě jestli je nějaký rozdíl ve výpočtu tepelných toků do &quo...
od zdenek77
16 bře 2010, 06:51
Fórum: Zelená úsporám - soubor programů
Téma: Zobrazení kcí nevytápěné zóny
Odpovědi: 4
Zobrazení: 10393

Zobrazení kcí nevytápěné zóny

Dobrý den, při výpočtu potřeby tepla domu s nevytápěným suterénem, se v protokolu zobrazí pouze výsledné parametry této vedlejší nevytápěné zóny jako např. Vi, Ht, Hv ...... Dle mých dosavadních zkušeností s úředníky SFŽP se obávám, že to nebude dostačující. Obávám se, že úředníci budou chtít vidět ...
od zdenek77
08 úno 2010, 18:20
Fórum: Zelená úsporám - soubor programů
Téma: Bytové domy s nevytápěnými suterény
Odpovědi: 6
Zobrazení: 12308

Re: Bytové domy s nevytápěnými suterény

Dostal jsem informaci z nezávislého energetického poradenského centra to počítat jako kdyby strop pokračoval až k obvodové zdi, i v případě kdyby tam byla příčka s dveřmi.
Obecně se doporučuje tu příčku tam vytvořit, ale nemodeluje se do obálkových kcí, zóny.

To mi bylo doporučeno profíky