Nalezeny 3 výsledky hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- 11 čer 2010, 08:24
- Fórum: Energetická náročnost budov (ENB) - modul k programům PENB, TV a TZ
- Téma: Hlavička Grafu PENB
- Odpovědi: 3
- Zobrazení: 8807
Re: Hlavička Grafu PENB
Dobrý den, používám také program TV + modul ENB. V Grafu PENB se v řádku "Typ budovy, místní označení:" tiskne např. "VZ - Vzdělávací zařízení" tj. údaj "druh budovy" z karty BUDOVA a netiskne se text z textboxu "Typ budovy" z karty ENB. Dle mého názoru by byl...
- 15 zář 2009, 12:53
- Fórum: Energetická náročnost budov (ENB) - modul k programům PENB, TV a TZ
- Téma: celková plocha obálky
- Odpovědi: 2
- Zobrazení: 8283
Re: celková plocha obálky
Děkuji za odpověď.
Zjistil jsem, že plocha obálky, která se tiskne do průkazu a ze které vychází A/V lze vyplnit samostatně na kartě "budova". Tuto kolonku jsem nějak přehlédl.
Zjistil jsem, že plocha obálky, která se tiskne do průkazu a ze které vychází A/V lze vyplnit samostatně na kartě "budova". Tuto kolonku jsem nějak přehlédl.
- 07 zář 2009, 13:01
- Fórum: Energetická náročnost budov (ENB) - modul k programům PENB, TV a TZ
- Téma: celková plocha obálky
- Odpovědi: 2
- Zobrazení: 8283
celková plocha obálky