Nalezeno 7 výsledků hledání

od Josef Navrkal
30 bře 2018, 12:07
Fórum: Katalogy
Téma: drsnost potrubí
Odpovědi: 1
Zobrazení: 3805

drsnost potrubí

Trubky Giacomini R999 Alpex, drsnost v katalogu 0,001 mm, dle výrobce má být 0,007 mm
od Josef Navrkal
08 lis 2015, 19:07
Fórum: Tepelný výkon (TV)
Téma: Josef Navrkal
Odpovědi: 0
Zobrazení: 8761

Josef Navrkal

Program TV, zadání konstrukce přes TOB, okno Prostředí, odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce Rse. Nelze zde zadat jinou hodnotu než 0,040.
V případě větrané vzduchové vrstvy by tato hodnota měla být pro svislý povrch 0,13. Viz ČSN 730540-3, Tabulka J.1, Poznámka 1.
od Josef Navrkal
16 lis 2011, 14:12
Fórum: KOMÍN
Téma: Rychlost proudění spalin
Odpovědi: 0
Zobrazení: 16893

Rychlost proudění spalin

Dle ČSN 73 4201 nemá být rychlost proudění spalin nižší než 0,5 m/s. Pokud je vypočítaná rychlost nižší než 0,5 m/s, program vyhodnotí spalinovou cestu jako výrazně předimenzovanou a varuje před provozními poruchami. Problém je v tom, že program takto hodnotí spalinovou cestu i při rychlostech v int...
od Josef Navrkal
07 srp 2011, 16:18
Fórum: Obecné
Téma: program Výpočty
Odpovědi: 1
Zobrazení: 6358

program Výpočty

CD 451 program Výpočty, ventily, výpočet kv - nefunguje výpočet kv a delta p.
od Josef Navrkal
17 črc 2011, 13:52
Fórum: VKO
Téma: VKO teplota v kotelně
Odpovědi: 1
Zobrazení: 6651

VKO teplota v kotelně

Dle dříve platných TPG 908 02 se počítalo s max. teplotou v kotelně tg = te + 5 (°C) a max. vnější teplotou te = 30 °C. Maximální výpočtová teplota v kotelně je tedy 35 °C. S touto hodnotou počítá i program VKO a není možno ji zvýšit. Podle pravidel TPG 908 02 platných od 1. 6. 2010 je max. teplota ...
od Josef Navrkal
29 bře 2010, 11:52
Fórum: Tepelný výkon (TV)
Téma: Venkovní teplota
Odpovědi: 7
Zobrazení: 11977

Venkovní teplota

V ČSN EN 12831, v národní příloze NA, se mluví o průměrné roční venkovní teplotě théta m,e. V tabulce NA.1 jsou tyto teploty uvedeny pro různá místa (lokality) a tři různá otopná období. Pokud by šlo opravdu o průměrnou (celo)roční teplotu, pak by každému místu příslušela jen jedna teplota, bez ohle...
od Josef Navrkal
11 čer 2008, 09:41
Fórum: Obecné
Téma: Teplota v tělocvičně
Odpovědi: 0
Zobrazení: 7494

Teplota v tělocvičně

ČSN 060210, ČSN EN 12831, ČSN 730540-3 uvádějí jako výpočtovou (návrhovou) vnitřní teplotu ve školních tělocvičnách 15°C. Vyhl. 410/2005 Sb. požaduje výslednou teplotu v tělocvičně 20°C. Výslednou teplotou se zřejmě myslí teplota operativní respektive teplota kulového teploměru, což obvykle znamená ...