Nalezeno 8 výsledků hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- 13 led 2017, 08:00
- Fórum: Obecné
- Téma: PROTECH 590 - Ukončení podpory Windows XP
- Odpovědi: 1
- Zobrazení: 4612
PROTECH 590 - Ukončení podpory Windows XP
Jak je myšleno sdělení, že zkončila podpora pro operační systém XP?
- 29 dub 2014, 08:20
- Fórum: Průkaz 2013
- Téma: hodnocení Uem v grafické podobě
- Odpovědi: 5
- Zobrazení: 7544
Re: hodnocení Uem v grafické podobě
V ČSN 730540-2 je vtabulce 5 uvedena nepřekročitelná hodnota Uem,N,20 = 0,5. Vy však musíte také porovnávat s 0,8 hodnotou referenční hodnoty a to ve Vašem případě činí 0,8x0,415= 0,332 což je nižší hodnota než Vaše 0,369. proto jste v hodnocení na parametru "D" . Vždy se bere při hodnocen...
- 05 úno 2013, 08:42
- Fórum: Zelená úsporám - soubor programů
- Téma: n50
- Odpovědi: 4
- Zobrazení: 10997
Re: n50
Když už je v normách TNI 730329 a v TNI 730330 uveden tento požadavek, při jehož respektování nevychází ve stávajících objektech ani hygienicky běžně používaná výměna vzduchu ve vytápěném prostoru (0,5-násobná výměna vzduchu za hodinu), je vhodné se podívat na přesné znění bodu A.2.2 : Pokud nejsou ...
- 08 úno 2010, 08:59
- Fórum: Zelená úsporám - soubor programů
- Téma: Bytové domy s nevytápěnými suterény
- Odpovědi: 6
- Zobrazení: 12675
Re: Bytové domy s nevytápěnými suterény
Nejdůležitější jsou tyto skutečnosti : - 1.PP je nevytápěné - schodiště je nevytápěné - nevytápěné schodiště není odděleno od 1.PP Podle mého je jediný správný postup takový, že schodiště a 1.PP budou jako jeden nevytápěný prostor se svými vlastnostmi (nevytápěná zóna). Je nutno zadat konstrukce na ...
- 14 pro 2009, 07:44
- Fórum: Potřeba tepla (PT) - modul k programům PENB a TV
- Téma: Dvojskla versus trojskla
- Odpovědi: 3
- Zobrazení: 10259
Re: Dvojskla versus trojskla
Výpočet máte vpořádku. U zasklení jsou důležité sluneční zisky od slunečního záření, které ovlivňuje součinitel g. Při té příležitosti upozorňuji, že je důležité dosazovat správné hodnoty součinitelů pro zasklení zvláště u zasklení dvojsklem s Ug=1,0 . Pro zamyšlení přikládám hodnoty k porování : - ...
- 20 led 2009, 14:10
- Fórum: Stavební konstrukce (TOB)
- Téma: 730540-2 2007
- Odpovědi: 3
- Zobrazení: 10148
TOB podle ČSN 730540 - 2 z 04/2007
Ve výpočtech konstrukcí se v normě změnily okrajové podmínky pro vlhkostní výpočty - povrchová kondenzace, bilance vlhkosti. Tyto údaje nebyly do dnešního dne do TOB zapracovány.
- 20 led 2009, 14:02
- Fórum: Stavební konstrukce (TOB)
- Téma: Pokles dotykové teploty podlahy
- Odpovědi: 0
- Zobrazení: 6460
Pokles dotykové teploty podlahy
Na monitoru jsou výsledné hodnoty PDT pro obě varianty výpočtu odpovídající. V náhledu se však zobrazuje jen výsledek pro druhou variantu a to i při zobrazení varianty první. V popisu skladby konstrukce se nezobrazuje vrstva pro druhou variantu. I tisk PDT se chová stejně jako náhled. Chtělo by to u...
- 09 říj 2006, 10:34
- Fórum: Tepelná zátěž - modul k programu TZ a TV
- Téma: Přebírání druhu materíálů z TOB
- Odpovědi: 0
- Zobrazení: 7161
Přebírání druhu materíálů z TOB
Při používání editovaných materiálů je program vyhodnocuje jako neznámé, nepřebírá tabulkové hodnoty vlastností těchto materiálu. V komentáři je uváděno, že je používáno neúplné zadání materiálu. Výpočet tepelné stability je po té neodpovídající reálu. Obdobným způsobem přebírá editované hodnoty pro...